Dobbeltisolering eller jording av stålrør

Spurt 7:57 - 7.5.2020 av Krøvel|Siste svar 10:19 - 12.5.2020 av Hans Olav Arnesen

Krøvel

I et eksiterende bygg skal det trekkes stigeledning i eksisterende stålrør. Det er dårlig plass og ønskerderfor å bruke RK.

Vil man oppfylle kravet om utkobling mot elektrisk sjokk ved å utjevne stårøret? Eller må det benyttes RKK på disse stigerene?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Olav

Postet 7:55 - 8.5.2020

Er det et IT anlegg? I såfall får du jo fort uheldige ringvirkninger ved ikke å ha dobbeltisolering frem til 1. jordfeilbryter.

Alternativt kan kanskje Radox ledre være et alternativ? Dobbeltisolert og like tynn som RK. Alternativt powerflex/mr.flex/TKXP kabel som er svært tynn i isolasjonen men dobbelisolert?

Installatør

Postet 10:56 - 8.5.2020

Eksisterende stålrør er vel fra før utjevnet?

Det er avhengig av motstanden til jord om det går. Så det må du selv beregne.

Finnes kabler som er litt dyrere men som er dobbeltisolert og som tåler mer strøm. Ville gått for det.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:19 - 12.5.2020
Instructor contact card

I 2007 fikk NK64 følgende spørsmål til sin FAQ:Hva er kravet til kabelisolasjon ved referanseinstallasjons metode A1 og A2 i metallrør? Er det tilstrekkelig å benytte PN, eller bør det legges kabel med dobbel isolasjon f.eks. flertrådet PFXP?

NK64 ga følgende svar:NEK 400 stiller ingen spesielle krav til isolasjon av ledere trukket i metallrør, så lenge disse rørene avsluttes i bokser. I slike tilfeller kan man benytte for eksempel PN. Dog må metallrørene jordes da de blir å betrakte som en utsatt ledende del.Dersom rørene ikke avsluttes i bokser vil det være behov for ekstra isolasjon ved endene av rørene. Derfor vil man i slike tilfeller benytte ledning/kabel i klasse II, for eksempel PNN.Dersom man benytter ledning/kabel som klasse II vil metallrørene ikke bli å betrakte som utsatt ledende del, og vel derfor ikke behøves å jordes. Dog anbefaler NK64 at metallrør jordes i alle tilfeller.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.