Dobbeltisolering / jordfeilbryter

Spurt 15:29 - 26.2.2009 av yngve|Siste svar 13:45 - 2.3.2009 av Forumleder

yngve

Hvis man har et IT nett, så skal det dobbeltisoleres frem til første jordfeilbryter. For stikkontakter med merkestrøm til og med 20A er det et krav om jordfeilbryter. Hvis man da monterer en stikkontakt på 32A, hvor slutter man da å dobbeltisolere ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

l

Postet 16:46 - 26.2.2009
Jeg tenker sån, det med at det skal være dobbeltisolert frem til først jordfeilbryter er i sikringskapet. du går inn i fordelingen med eks tfxp som er dobbelisolert du skrur de fast til OV så går du videre fra OV med eks PN som ikke er dobbeltisolert må derfor sette på en strømpe på disse , du går så fra OV til felles jordfeilbryter hvist du har det. hvis ikke må du dobbeltisolere helt til automatsikringene/kombi

elektrikern

Postet 19:59 - 26.2.2009
Det er ikke krav om dobbeltisolering før kombiautomatene. Det vi må sørge for er lav berøringsspenning. Dette kan også oppnås med god jording og utjevningsforbindelser.

Alle forbrukskurser skal være beskyttet av enten:
Jordfeilbryter, skilletrafo, eller i sin helhet være utført som dobbeltisolert.
Og siden det ikke finnes kontaktutstyr beregnet for 32A og samtidig være for dobbeltisolering må vi benytte et av de første tiltakene.
Da har vi to alternativ.
Enten skilletrafo, eller jordfeilbryter.

Det er ingenting i veien for å velge høyere utløsestrøm på jordfeilbryteren enn 30mA for stort sett all installasjon som ikke omfatter stikk mindre enn 20A, bad og varmekabler.

Det står mye lettfattelig om dette i montørhåndboka side 79 og utover. Se også §411

l

Postet 1:16 - 27.2.2009
en velger ofte dobbeltisolert pga det er mer styr å være i henhold til kravene , mye ekstra skriving på andre måter

Forumleder

Postet 13:45 - 2.3.2009
Støtter elektrikern her, påpeker også det som blir sagt om å lese i montørhåndboka side 79 og utover. Se også §411
Kan legge til å lese i Normguiden og Møllers store grønne.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.