Dobbeltisolering sikringsskap

Spurt 17:08 - 21.1.2013 av Ny fagmann?|Siste svar 7:13 - 24.1.2013 av Forumleder

Ny fagmann?

Hei
Fagprøven banker da alt for snart på døra og jeg har da et lite spørmål

Kan noen gi meg en grundig innføring på dobbeltisolering av sikringsskap ved ny installasjon?
Hvilke tiltak, noe annet enn PFXP og RKK som må brukes og hva er fordeler/ulemper med dobbeltisoleringen?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:13 - 24.1.2013
Alt foran første jordfeilvern må være dobbeltisolert for å kunne dra nytte av fordelen dette gir, som er at kravet til overgangsresistans ikke er så lavt som uten dobbeltisolering.

Dette er bare interessant for IT-/TT-installasjoner, og det er altså ikke krav til dobbeltisolering, men det er en fordel som beskrevet ovenfor.