dobbeltisolert

Spurt 16:23 - 25.6.2015 av Ronny|Siste svar 8:08 - 29.6.2015 av ronny

Ronny

I mitt gamle hus fra 1912 har vi rehabilitert vegger og tak. i den forbindelse har vi lagt nye rør til stikk og brytere og montert multibokser samt halvannen bokser til Elko pluss. Snekkeren har kuttet de fleste rør i underkant av hullet til boksen, det vil si at røret ikke når frem til boksen uten at gips fjernes og det settes på en skjøtemoffe. Etter en gjennomgang i NEK 400 kan jeg ikke se at det er noe i veien for at det kan brukes en kortslutningssikker strømpe fra rør og inn i boksen (ca 3 til 5 cm) for å opprettholde kravet om dobbeltisolert kabel. Det vil si pen i k-rør med forlengelse med strømpe. Ledningene er mekanisk beskyttet bak dekslet til stikkontaktene eller bryterne.

Er det noen som har synspunkter på om denne løsningen kan være i strid med NEK 400?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Postet 7:55 - 29.6.2015

Dette virker greit nok (men ledninger må kunne trekkes om).

Kommentar: NEK 400 stiller ikke krav til dobbelisolasjon når beskyttelse mot elektrisk sjokk ivaretas av automatisk utkobling, se NEK 400-4-41-410.3.3.

ronny

Postet 8:08 - 29.6.2015

Takker for svaret, alle ledninger kan trekkes om.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.