Dobbeltisolert kabel

Spurt 11:15 - 25.8.2008 av L|Siste svar 7:03 - 11.10.2008 av undrende

L

Dobbeltisolert betyr jo at det er minst to isolasjonsbarrierer mellom ledermaterialet og omverdenen.

Og så hører jeg at noen kabler er dobbeltisolerte mens andre ikke er det.

Men da blir jeg litt forvirra. Er det ikke to isolasjonslag i alle kabler? Lederisolasjonen og ytterkappe?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Forumleder

Postet 11:29 - 25.8.2008
Det må være to isolasjonssjikt mellom forskjellige potensialer som fas og jord feks. i en PFSP er det ett isolasjonsjikt mellom fas og PE.

L

Postet 12:24 - 25.8.2008
Ok. Så da er for eksempel ikke PR en dobbeltisolert kabel siden det er naken jordleder, om jeg forstår det riktig?

l

Postet 17:44 - 25.8.2008
korrekt

rr

Postet 20:25 - 25.8.2008
Mens PFXP er et eksempel på en dobbelisolert kabel.
PNN er et eksempel på en dobbeltisolert ledning.

PN er et eksempel på en IKKE dobbeltisolert ledning.
PFSP er et eksempel på en IKKE dobbelisolert kabel.

PR er nok et eksempel på en ikke dobbeltisolert kabel, og personlig mener jeg denne også har så dårlige bøyeegenskaper at den kun bør benyttes på åpent anlegg klamret på vegg, og ikke føres rundt i husets røranlegg eller på kabelstiger.

PR med klasse ii strømpe er eksempel på ikke godkjent kortslutningssikker utførelse.

mens

PN med klasse ii strømpe på hver enkeltleder er eksempel på godkjent kortslutningssikker utførelse

Dette er nå hvertfall min tolkning av det hele.

Mont

Postet 21:25 - 25.8.2008
Jeg har brukt PR i røranlegg flere ganger jeg.

Den er ikke så bøyelig, nei. Men legger man røranlegget uten kraftige bøyer så går denne kabelen fint igjennom rørene.

Men den er jo egentlig beregnet for å bli spikret opp på veggen. Det vet jo alle.

Og den er et herk å jobbe med når det er minusgrader.

undrende

Postet 7:03 - 11.10.2008
bøyes den mindre av når den blir spikret på veggen ?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.