Dobbeltisolert lask

Spurt 16:20 - 26.1.2022 av Olav|Siste svar 6:23 - 27.1.2022 av Hans Olav Arnesen

Olav

Det finnes produkter på markedet som er laget for å laske sammen rader i sikringsskapet, fremfor å lage egne lasker i RKK/PNN. Disse brukes ofte på 230V IT og TT.

Spørsmålet mitt er som følger: Er dette tillatt, ettersom laskene ikke er dobbelisolerte?

Montørhåndboka skriver på side 86, pkt 5.1.2:

"Det er verdt å merke seg at tavlenormen har mer lempelige krav til jord- kortslutningssikker forlegning enn det NEK 400 har. I henhold til tavlenormen (NEK439) kan det benyttes:

- PN holdt fra hverandre og fra jordet gods med holdere.

- Dobbeltisolert koblingsledning PNN eller RKK

- Koblingsledning med minst 90*C isolasjon, kan ligge inntil hverandre og gods, men ikke over skarpe kanter.

- Enleder kabel uten skjerm

- PN i plastrør"

Men teksten fra montørhandboka nevner ikke dobbeltisolering og klasse 2.

Slik jeg da tolker dette kan ikke dette produktet brukes i TT-installasjoner.

Stemmer det?

Legger ved ett bilde av produktet jeg sikter til:

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Junior

Postet 17:19 - 26.1.2022

Så lenge laskene ikke kommer nær jordpotensial ( som gods) kan de brukes. Trenger da ikke være klasse 2.

Trikker

Postet 5:50 - 27.1.2022

Du må se forskjell på "jord og kortsluttningssikker" og dobbeltisolert. Jord og kortsluttningssikker er normalt brukt foran kortsluttningsvern, dobbeltisolert er brukt foran jordfeilbrytere hvis jordfeilvern er brukt for å holde berøringsspenning under 50v. En annen måte å holde berøringsspenning under 50v er god jording og utjevningsforbindelser.

Det er ikke krav om dobbeltisolering i IT-nett hvis du får lav nok berøringsspenning med jording og utjevningsforbindelser.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:23 - 27.1.2022
Instructor contact card

Du har allerede fått gode innspill her.

Jeg vil bare tilføye at jordslutningssikker er det samme som dobbel eller forsterka isolasjon, og som du viser til (fra Montørhåndboka) har NEK 439 mindre strenge krav til dette enn NEK 400.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.