Dobbeltisolert ledning kortslutningssikker

Spurt 7:15 - 20.8.2008 av Ronny|Siste svar 8:28 - 25.3.2014 av Forumleder

Ronny

Når er det krav om dobbeltisolert ledning i fordelinger der du trapper ned kvadratet for å tilpasse til forbrukere.

Eks:
Vi går fra en 160A effektbryter til 5 rader med automatsikringer med 16 mm2.
I følge tavlemontør håndboka står det at du må bruke , slik jeg forstår det, dobbeltisolert når tverrsnittet på ledningen er mindre enn en tredjedel av det du må ha etter forankoblet vern. Det finner jeg ikke igjen i tavlenormen nek en 60439.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Mont

Postet 11:15 - 21.8.2008
Fint om du også kan ta med eventuelle henvisninger i normer og forskrifter så det blir lettere å finne frem senere.

Forumleder

Postet 11:34 - 21.8.2008

Ronny

Postet 12:38 - 21.8.2008
I tavlemontørhåndboka, av Ole Ugelstad, som er basert på NEK-EN-60439, står det på side 25 om kortslutningssikker forlegning:
""Uttak fra samleskinner. Alle uttak til instrumenter, målere, styrestrøm og. l. skal legges kortslutningssikkert. Det vil si hver leder i egen glassfiberstrømpe. Ledningsforbindelser som har mindre tverrsnitt enn en tredjedel av det som er foreskrevet for den nærmeste forankoblede sikring (vern), må ligge kortslutningssikkert.""

Jeg slår så opp i normen NEK-EN-60439-1:2005 kapittel 7 og kan ikke finne dette igjen noen plass. Det nærmeste jeg kommer er 7.5.5.3: Valg og installasjon av ubeskyttede ledere for å redusere muligheten for kortslutninger.
Der står det krav til de forskjellige ledertyper du bruker i en tavle.

Det vi tenker er at du, fra en distribusjonsblokk går med Radox 125 16mm2 til samleskinner over automatsikringer. Denne ledningen tåler 125grader og oppfyller vel da kravene i andre punkt i tabell 5, slik at vi da slipper dobbeltisolert ledning i distribusjon.

Forumleder

Postet 12:13 - 25.8.2008
Jeg er enig i resoneringen din, men den lederen (Radox 125 16mm2) må være i henhold til IEC 60245-3 (HD 22.3 S3) eller i henhold til HD 21.3 S3. Sjekk med leverandøren av kabel.

B

Postet 13:10 - 24.3.2014
Jord- og kortslutningssikker forlegning er beskrevet i NEK 400:2010, del 2, punkt 205.15, side 58.
PN med strømpe er ikke beskrevet som en kortslutningssikker forlegning.

Forumleder

Postet 8:28 - 25.3.2014
Det har du helt rett i.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.