Dobbeltisolert mellom solcelleomformer og elektrotavle.

Spurt 6:45 - 28.9.2022 av Eirik Øian|Siste svar 7:41 - 29.9.2022 av Hans Olav Arnesen

Eirik Øian

Vi skal montere en 55kW solcelleomformer på veggen rett ved elektrotavlen. Det er 230V IT. Det monteres en effektbryter på 140A for avgang mot omformeren og 5m 50mm² enlederkabler inn til bryteren forlagt på metallbru.Er det krav til dobbelisolert kabel?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:41 - 29.9.2022
Instructor contact card

På AC-siden av solcelleomformeren er det ikke gitt spesielle krav til utførelse av ledningssystemer (slik som på DC-siden), i delnorm 712 i NEK 400.

For IT er generelt krav i avsnitt 411.6.5 relevant.