Hei, vi har en diskusjon i firmaet ang. sluttkontroll og dokumentasjon ved bytte fra skrusikringer til jordfeilautomater.
Hvor omfattende sluttkontroll skal utføres og hva skal dokumenteres? Innad i firmaet er det tydeligvis mange meninger om dette.
Og hva med å bruke jordfeilautomater på kurser uten jord. Da med tanke på at disse kursene med tiden skal byttes ut. Dette vil jo gi en momentan utkobling ved jordfeil gjennom person og da gi en liten sikkerhetsgevinst.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det jeg mener er viktig ved en slik sluttkontroll er:
Isolasjonsresistans, spenningskontroll ( 1 pr kurs), kontinuitetskontroll ( 1 pr kurs + utjevning/jordelektroden), funksjonstest av jordfeilbrytere (tid og strøm), ik2pmin på tamp av lengste kurs, kontroll av klasse 2 fra inntak til jordfeilbrytere.
Var det krav til klasse 2 på den tiden skrusikringene ble montert?
Krav er det ikke nå heller, men er det lett å oppnå bør det sees til for å sikre ub under 50 V
Korrekt merking av vern og kursfortegnelse, samt etterstramming med korrekt moment er også viktig del av sluttkontrollen.