Holder på å dokumentere et gammelt anlegg fra 1989. Her er det høye ytelser over 20kA. Alle hovedkurser er beskyttet av smeltesikringer NH type. Så disse er stort sett greie.
1. Så er det i tillegg noen automatsikringer der noen av disse går direkte fra skinnesettet. Eneste forankoblede vern er en 1000A effektbryter. Det er automater som har en icu på 10kA.
2. Det er også noen andre automater som har forankoblet nh gruppesikring. Disse har gjerne Icu på 3000A.
Hvordan bør man tenke i dette tilfelle?
Ved en eventuell kortslutning i tilfelle 2 så tenker jeg at den aktuelle automaten brenner opp og forankoblet nh sikring vil også ryke. Jeg tenker at siden anlegget har stått slik i alle år så er det en akseptabelt. Man kan jo her ikke dokumenter noen backupbeskyttelse for disse automatene.
Tilfelle 1 bør bygges om med forankoblet gruppesikring slik at denne blir lik med tilfelle 2.
Eier er her ikke villig til å bruke mye penger på oppgradering av anlegget, men kun vedlikeholde det slik det var da det var nytt. Det var vel ikke vanlig å tenke kortslutningsytelser da. Man opererte mest med smeltesikringer og da var det jo ikke noe problem stort sett.
Løst
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.