Hei,
Er det noen som kjenner til om det går an å bruke Febdok til å dokumenter og beregne 48V batterianlegg?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Febdok kan brukes til å beregne 48V anlegg ja.
Så bra, men jeg sliter med å finne ut hvordan jeg får lagt inn batterier og likeretter.
Jeg brukte å legge inn batteriene som strømforsyning og likeretteren som en underfordeling.
Det hørtes ut som en grei løsning. Da ser du bare bort ifra 230V forsyningen til likeretteren? Pleier du å legge inn vern eller bare droppe de og redegjøre for valg av vern på annen måte? Febdok sliter vel litt med DC vern og kortslutningsstrømmer?
Egen Febdok for 230V og egen for 48V DC. La inn vern ja. Sjekk med leverandør om vern. Det kommer en advarsel i Febdok angående vern når du velger DC anlegg.
Tips. Når en skal gjøre koblingsarbeid på batteri anlegg må en være veldig nøye og forsiktig. Her er det mye kortsluttningsstrøm som en sjelden kommer bort i ellers.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.