Dokumentering av måleresultater

Spurt 21:38 - 4.4.2019 av Kåre|Siste svar 16:54 - 8.4.2019 av kåre

Kåre

Er det krav om å dokumentere måleresultater som en del av sluttkontroll?

Måleresultat ved isolasjonsmåling er forsåvidt greit, men hva med annet?

Test av jordfeilbryter er jo godkjent bare ved å trykke på testknappen, må det likevel dokumenteres utløsetid?

Må kontinuitet dokumenteres? eller holder det med avkryssning på at man har utført kontrollen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

JHS

Postet 10:43 - 5.4.2019

Står klart beskrevet i NEK400-6

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:59 - 8.4.2019
Instructor contact card

JHS har rett; krav til dokumentasjon av måleresultater er gitt i del 6 i NEK 400.At dette er så klart beskrevet kommer imidlertid an på øynene som ser :-).

Derfor en liten opplisting her, av de mest relevante kravene i avsnitt 6.4.3 i NEK 400:2018:

6.4.3.2 Kontinuitet; ikke krav til dokumentasjon av måleresultater,6.4.3.3 isolasjonsresistans; laveste måleresultat skal dokumenteres6.4.7.1 automatisk utkobling; uavhengig av metode (måling/beregning/tabell) bør verdi dokumenteres, (ved bruk av testknapp på jordfeilvern - oppgis dette som metode),6.4.3.7.2 overgangsresistans jordelektrode; resultat av måling/beregning/tabell skal dokumenteres.

kåre

Postet 16:54 - 8.4.2019

JHS har rett; krav til dokumentasjon av måleresultater er gitt i del 6 i NEK 400.At dette er så klart beskrevet kommer imidlertid an på øynene som ser :-).

Derfor en liten opplisting her, av de mest relevante kravene i avsnitt 6.4.3 i NEK 400:2018:

6.4.3.2 Kontinuitet; ikke krav til dokumentasjon av måleresultater,6.4.3.3 isolasjonsresistans; laveste måleresultat skal dokumenteres6.4.7.1 automatisk utkobling; uavhengig av metode (måling/beregning/tabell) bør verdi dokumenteres, (ved bruk av testknapp på jordfeilvern - oppgis dette som metode),6.4.3.7.2 overgangsresistans jordelektrode; resultat av måling/beregning/tabell skal dokumenteres.

Jeg er enig med deg. Det er akkurat slik jeg også leser del 6. Det er kun megging Hvor måleresultat skal dokumenteres. Med mindre man måler utløsetid på rcd. Benytter man kun testknapp er det ikke krav til dokumentasjon av utløsetid.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.