Hei,Jeg lurer på om det er mulig å kjøre downlight 10W 230V på 1,5mm2 kabel når kurssikringa er på 15A? Jeg vil ha 10 stk. i min stua. Eller er det slik at en 15A sikring må sikres med 2,5mm kabel uansett hva?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hør med elektrikeren som skal utføre jobben :)
Jeg har hørt med elektriker allerede. Han sa jeg kunne bruke 1.5 mm2 men jeg lurer fortsatt på om det er sant?
Normen åpner for dette (433.3), så svaret er JA
Normen tillater også utelatelse av overbelastningsvern, dersom det er en fast belastning og strømføringsevnen for kabel ikke blir overbelastet.
Når det er sakt:
Jeg regner med at kravet du tenker på i forhold til 15A og 2,5mm2 refereres til 533.2.1 i normen. I så fall må du huske at dette punktet har noen betingelser også, og dessuten gjelder ikke dette punktet i sin helhet i (823 (Bolignormen))
Og til sist: Det er ikke i seg selv et problem å kjøre flere hundre ampere igjennom en 1,5mm2 strømleder, bare vi passer på at den ikke blir for varm... (strømføringsevnen er derfor relatert til noen faste forutsetninger som gjenspeiler de vanligste forholdene vi omgir oss med)
Jeg har hørt med elektriker allerede. Han sa jeg kunne bruke 1.5 mm2 men jeg lurer fortsatt på om det er sant?
Elektriker (elektrovirksomhet med faglig ansvarlig) har rett (under gitte forutsetninger som du kan forvente at de har kontroll på).
Stoler du ikke på elektrofirmaet du benytter bør du bytte firma.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.