Downlight under overskap

Spurt 10:29 - 11.9.2008 av aa|Siste svar 3:53 - 13.10.2008 av Pelle

aa

Har kjøpt slike små downlight til å ha under overskapene på kjøkken. Disse er ferdigkoblet med kabel. Problemet er at den kabelen som er koblet på ikke er lang nok. Hva slags kabel skal jeg bruke å skjøte med og kan jeg skjøte i en koblingsboks? Kabelen som er der ser ut som en gameldags varmebestandig kabel.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

L

Postet 14:56 - 11.9.2008
disse skal da normalt ikke skjøtes? hva med å legge en trafo nærmere spotten?

nei

Postet 15:56 - 11.9.2008
Nei, i utgangspunktet så kan du ikke skjøte disse ledningene. Ved bruk av elektronisk trafo så er makslengde 2m. Hvis du bruker lengre kabel enn 2m, så vil kabelen fungere som en støysender for omgivelsene.. Kjøp flere trafoer og hold deg innenfor lengden som er levert med spottlightene....

Pelle

Postet 3:53 - 13.10.2008
SG leverer trafo som det kan brukes inntil 10m kabel på sekundær siden.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.