Downlightkabel

Spurt 12:38 - 22.1.2014 av Mont|Siste svar 21:00 - 22.1.2014 av MA

Mont

Hei.

Ved installasjon av Downlight benyttes jo bestandig downlightkabel (TP90 eller tilsvarende)
Når vi trekker opp til 230V Downlight skulle jo jording vært med, men det blir jo aldri gjort. Er dette lov? eller skullle det vært trukket med en PN gul/grønn sammen med downlightkabel?
Hva gjør andre i disse tilfellene?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Bobb

Postet 20:40 - 22.1.2014
Krever downlight fabrikanten at produktet skal jordes må det trekkes med jording... regner med at dere har en sjekkliste der dere erklærer at utstyret er innstallert i henhold til utstyrsdokumentasjonen :)

glenn elektrikker

Postet 20:47 - 22.1.2014
Dersom downlight og kabel er av klasse 2 utførelse (dobbelt isolert) er ikkje jording nødvendig. Dersom man, av ein av ein eller annen grunn, bruker for eksempel pr,som ikkje er i klasse 2 uførelse, skal jordingen vidrekobles fram til siste pungt.

MA

Postet 21:00 - 22.1.2014
NEK 400-4-41:2010, 412 avsnitt 412.2.3.2 spesifiserer at det det skal føres frem en beskyttelsesleder til hvert koblingspunkt og tilkoblingspunkt for utstyr. Dette skal gjøres for å ta hensyn til at eieren senere vil erstatte et klasse II utstyr med et klasse I utstyr.

Men ikke nødvendig om hele kursen i samsvar med NEK 400-4-41, avsnitt 412.1.3 er utført med dobbel- eller forsterket isolasjon og hvor utstyr er fast tilkoblet eller kursen kun inneholder stikkontakter som kun tillater tilkobling av klasse II utstyr. Her må vi kunne si at normen er totalt på kollisjonskurs med bransjepraksis så jeg personlig legger frem klasse 2 kabel til klasse 2 downlight uten jordleder og så lager jeg avvik fra NEK 400 412.2.3.2 skriver kort i sluttkontroll at om lampen skal byttes til klasse 1 må det trekkes om. Om dette avviket ikke skrives kan elverk lage avvik på alle jobber som mangler jordledning i punkt / kobling om ikke da absolutt hele kursen er klasse 2 da.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.