Downlights

Spurt 17:57 - 15.2.2012 av Automatiker|Siste svar 7:44 - 18.2.2012 av Automatiker

Automatiker

Har trekt 1,5mm2 PLS 90 fra veggboks(dimmer), og opp til spotkasser.
Lengda fra dimmer til trafo er 2,5 meter.
Skal bruke 12V.

Hvordan er dette i forhold til kabelberegningen ?
PLS90 1,5mm2 har samme strømføringsevne som 2,5 PR i A2.

Det er trekt 2,5mm2 PN frem til veggboksen(dimmer).

Samtidig må du vel legge til temperaturfaktor, står jo i NEK400:2010 at en må regne med 40-50 grader i takpunkt.


Mvh
Automatiker.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Automatiker

Postet 21:00 - 15.2.2012
Blir vel en fast belastning, så kan man bare legge sammen antall punkt, foreksempel 8*50W = strømtrekk på 1,74A.

Også må man vel være sikker på kortsluttningstrømmen i enden er stor nok iforhold til I5 på vernet?

tar jeg feil ? er noen år siden skolebenken, så prøver å lese litt i montørhåndboka, og NEK400.

Automatiker

Postet 10:47 - 17.2.2012
Et eksempel... her med 4*50W. Trafoer ligger i downlightboksene nærmest dimmer(2 punkt pr trafo).

Hvordan blir kursberegningen for denne. Siden det er fast og variabel belastning på den.

Den lengste kabelen er 2,5mm2 PN (lampepunkt DCL), ca 25-30m.
Fra dimmer og til downlights er det 1,5mm2 PLS90

Hei, hei..

Postet 16:27 - 17.2.2012
Det er vel maks 2m lange kabel du kan koble til en elektronisk 12v trafo.. Lengder på lengre enn 2m kan føre til støy/forstyrrelser i annet utstyr i nærheten...
Hilsen en AkerSolutions MMO elektriker

Automatiker

Postet 18:53 - 17.2.2012
Ja,det er jeg klar over :) Er ikke lenger enn 2 meter.
Lurer heller mer på hvordan jeg skal beregne kursen.

Skal beregne i FebDok, men vet ikke hvordan jeg legger inn kurs når det er både fast og variabel belastning...

Industrielektriker

Postet 19:35 - 17.2.2012
Med variabel mener du stikk? ser du har dette på tegningen din.
Da skal du isåfall regne med at sikringen kan belastes fullt ut, 10A/16A.

Når det kommer til belastningen på pærene så stemmer det at dette blir fast last så lenge du ikke kobler noe mer mikk makk inn på 1.5mm2 pls kabelen din så går dette greit, hvor mange ampere kortslutning strømmen minsker med ved en 1.5mm2 2-5 meter kontra en 2.5mm2 er jeg ikke sikker på, men er jo slik det blir gjort.

I selve kabel beregningen må du finne verste Iz mellom de to forleggningsmetodene.

Automatiker

Postet 20:00 - 17.2.2012
Har 1 kurs ut til stua, denne har både variabel(stikk), downlights og takpunkt.

Fra stikken som er lengst ut i kursen,er det trekt 2,5mm2 PN videre opp til dimmere.
Fra første dimmer til trafoer er det 1,5mm2 PLS90.
Det går også en 2,5mm2 PN fra den andre dimmeren, og videre til et DCL takpunkt.

Det er kun 4 downlights som er koblet på denne PLS90`n.

Tittet i montørhåndboka, og fant dette nedtrapping av tverrsnitt.
Punkt 5.5.3 s. 126

Der står det at jeg regne ut Ik2jmin, denne må da vel ikke være under I5 (10xIn = 150A) Har Moeller 15A med I2 på 1,3.

Da må vel dette bli den minste kortsluttningstrømmen som kan bli i denne kursen.
Mulig dette takpunktet går litt lenger, så må jeg se hvilket av disse to som gir minst kortsluttningstrøm.

Elektrikern

Postet 21:55 - 17.2.2012
Hvis du ønsker å dokumentere dette helt ut med Febdok er det ingen problemer.
Du dokumenterer først kursen fram til der den deler seg i forskjellige tverrsnitt og belastninger. Jeg ser ikke på tegningen om det er ved dimmerne. Der kan du lage et koblingspunkt.
Så dokumenterer du en kabel mot kontakter med en belastningsstrøm på 15A, en annen med 200w belastning fra det koblingspunktet.
Da vil du få ut beregningsresultater på alle tre strekkene.
Hvis du i tillegg har en DCL som skal dokumenteres så tar du den også fra koblingspunktet. DCL har vel en max belastning på 3-4A, har den ikke? Bør kunne legge 1,5 til den da.

Automatiker

Postet 7:44 - 18.2.2012
Okei, prøvde meg litt på FebDok`n i går, og fant ut av det.

Så igrunn greit ut. Fikk blå advarsel om at tverrsnitt var for lavt iforhold til merkestrømmen.
Glemte å sjekke kortsluttningstrømmen.

I eksempelet i "" nedtrapping av tverrsnitt "" er det brukt Ik2jmin, men dette gjelder bare anlegg med egen trafo, og som ikke har krav om utkobling ved 1. jordfeil...
Som ikke er beskyttet med jordfeilvern?

Så da blir det Ik2pmin, var det jeg trodde fra starten... Men blei litt forvirra av denna Ik2jmin.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.