Downlights i tak

Spurt 13:57 - 27.6.2012 av Hobby|Siste svar 11:48 - 29.6.2012 av Mont

Hobby

Hei!

Har planer om å legge spotter i taket hjemme. Og har spørsmål ang. kvadratet på disse. Er snakk om 10 spotter på 60W hver, holder det med en PLS90 kabel på 1,5mm2?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

ELmann

Postet 10:17 - 28.6.2012
Hvis det er 230V downlights er det helt ok.
Hvis det er 12V downlights er det flere ting du må passe på. Hvis du kobler 12V systemet i stjerne, dvs. går med en kabel ut til hver downlight fra trafo, kan du kun gå 2meter (pga. støy osv.)(Finnes spesialtrafoer man kan ha opptil 25m lange kabler på), og da er det helt greit med 1,5mm2 her også.

Har sett noen tilfeller der folk som kobler selv, kobler 12V downlightene i serie ut fra trafo. For det første overstiger man 2m grensen og for det andre får man en høy strøm i kabelen, slik at 1,5mm2 ikke er tilstrekkelig.

Mont

Postet 11:48 - 29.6.2012
Og så skal fagfolk gjøre dette, om trådstarter ikke selv er montør

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.