Downlights Sone 0+1

Spurt 21:01 - 14.1.2015 av HK|Siste svar 9:25 - 21.1.2015 av Elektro

HK

Hei.

Kan en montere LED downlights i et baderomstak over dusjen?
Takhøyden er 215 cm.
LED pæra er vel lavvolt? (SELV?)
Driveren ligger over himling (gips)
Stopper sonen ved taket?
Er du utenfor sonene over himlingsplaten?

Takk for alle svar.

Mvh HK
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

MA

Postet 22:24 - 14.1.2015
Under 225 cm på 215 fra golv er det Sone 1 og her er det tillatt med 230 V lys og for den saks skyld alt annet elektrisk utstyr dersom IP 24 minst, fast tilkoblet og må være godkjent av produsent samt generell vurdering fra IP grad AD normalt nok med IP 44 i tak om ikke det er sprut direkte (Klasse 2 utstyr i plast / uledende materiale kan man ikke ta på noe å få elektrisk sjokk derfor er i praksis slike produkter tilrådelig å montere i sone 1 og 2 uten at spesifikk står om dette fra produsenten) Husk at stikkontakter og brytere ikke går under elektrisk utstyr i 701 våtromsnorm så for slike produkter gjelder ikke det jeg skriver her.

HK

Postet 9:36 - 15.1.2015
Hei og takk for svar MA.

Forstår jeg det riktig når:
-En kan montere en 230V LED downlight i dusj med takhøyde 215cm så lenge lampen er kl2 og IP minst 44?

MA

Postet 14:19 - 16.1.2015
I utgangspunktet skal det være IP 44 og fast tilkoblet pluss godkjent av produsent men klasse 2 i plast er ofte godkjent for sone 1 og i tillegg er det jo ikke berøringsfare så litt praktisk når elsikkerheten er ivaretatt er tilrådelig. Men feks en mettalisk håndkletørker kan være klasse 2 og godkjent for sone 2 da skal ikke denne i sone 1. Om ei lampe klasse 2 som forøvrig ikke ellers er merket med hvilke soner den kan stå i er det opptil produsent å avklare dette for deg. Men ofte er vifter og lamper klasse 2 med IP 44 helt godkjent av produsentene for sone 1 og 2. Du for sjekke opp og si fra i linken her om den var godkjent den typen du har.

Elektro

Postet 21:37 - 17.1.2015
Ja du kan montere selv lyskilder slik du beskriver i sone 1. Sekundærsiden på trafoen er selv dermed ok. Ellers er det slik MA sier med vifter,vvb håndkletørkere osv.

FS

Postet 16:18 - 20.1.2015
Dette her er litt vanskelig å bli klok på, men det jeg forstår av NEK 400:2014 om dette er:
Enten må det stå i brukerveiledning/FDV til LED-downlight m/driver at den er godkjent for montering i sone 1, eller merket klasse III/SELV, og selvfølgelig IP44-utførelse.
Kravet til SELV i sone 1 er: sikkerhetstransformator i samsvar med NEK EN 61558-2-6 og maks 12 V AC og 30 DC.
Mange LED-downlights-driver er kun merket med klasse II og ikke merket med SELV eller at driveren sikkerhetstransformator/-strømkilde (skilletrafo) og kan derfor ikke benyttes i sone 1 på bad.

FS

Postet 16:30 - 20.1.2015
Beklager, rev av tekst. Det skal stå:
Mange LED-downlights-driver er kun merket med klasse II og ikke merket med SELV eller at driveren ikke er en sikkerhetstransformator/-strømkilde(skilletrafo) og kan derfor ikke benyttes i sone 1 på bad. Klasse II er kun dobbeltisolert og er ikke SELV.

Elektro

Postet 9:25 - 21.1.2015
Tridonic trafoen som sg bruker er ihvertfall merket Selv og dobbeltisolert. I tillegg i 44. Bra innlegg absolutt noe å være oppmerksom på.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.