Drifts forskrifter, linjebefaring

Spurt 20:05 - 23.6.2014 av Stein|Siste svar 11:32 - 24.6.2014 av Stein

Stein

Hei, vi diskuterer linjebefaring og alder på høyspentlinje. Gjelder kravet om gul bakgrunn og sort skrift på høyspent skilt, på linjer som er bygget føre 1980? I den tiden var det blanke skilt med sort skrift. Dette spørsmålet er da også gjeldene for andre typer krav som er blitt strengere med forskrifter som kom i 1994 og de som gjelder nå. FEF 2006. Har disse tilbakevirkende kraft?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 6:23 - 24.6.2014
Det vanlige er at forskrifter ikke har tilbakevirkende kraft. Nedenfor er, som et eksempel, gjengitt avklaring fra DSB vedrørende bom foran transformatorrom, for anlegg bygget før 2006.

I Elsikkerhet nr. 71, på side 6, gir DSB følgende avklaring vedrørende krav til bom foran transformatorrom i anlegg bygget etter eldre forskrifter:
Tilsvarende forskriftskrav, med nyanser i teksten har stått i forskriftene fra 1964, 1988 og 1995.
Forskriftene har ikke tilbakevirkende kraft. Dette medfører at DSB ikke kan kreve at det ettermonteres bom eller lignende for anlegg bygd etter tidligere forskrifter.

I FEF 1988 står det følgende i § 10102. Forskriftenes anvendelse:
Nye anlegg skal utføres og vedlikeholdes i overensstemmelse med disse forskrifter, som også skal følges ved utvidelser, forandringer og reparasjoner av bestående anlegg.
I tillegg kan NVE påby at visse bestemmelser i forskriftene av særlig viktighet for den almene sikkerhet, skal følges også ved bestående anlegg.

Oppsummert:
Det vanlige er altså at forsyningsforskriftene ikke har tilbakevirkende kraft (som alle andre lover, forskrifter og normer).
I særlige tilfeller kan myndighet gi deler av nye bestemmelser tilbakevirkende kraft, men da må bransjen gjøres spesielt oppmerksom på dette (gjennom bladet Elsikkerhet eller annet).

Stein

Postet 11:32 - 24.6.2014
Takk for bra besvarels!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.