Hei,
Ble sittende å forvirre meg selv rundt begrepene "Driftsleder" og "Driftansvarlig", som iflg FSE §6 skal utpekes av eier av virksomhet. Kan noen bekrefte om jeg har forstått disse rollene korrekt, eller evt korrigere meg?Driftansvarlig (DA):Må utpekes for alle lavspenningsanlegg som er eid av bedrift omfattet av IK forskriften. Dette gjelder uansett om det er en pølsekiosk eller et industrianlegg. Arbeidsoppgavene er å være hovedansvarlig for drift av det elektriske anlegget. Dersom DA skal utføre noen form for arbeid på det elektriske anlegget stilles det kvalifikasjonskrav ihht FEK §7 3. ledd. Dersom DA ikke skal utføre noen form for arbeid stilles det ikke noen spesielle kvalifikasjonskrav. Driftsleder (DL):Må utpekes for alle høyspenningsanlegg som er eid av bedrift omfattet av IK forskriften. Arbeidsoppgavene er å være hovedansvarlig for drift av det elektriske anlegget. For denne rollen kreves det at person tilfredsstiller FEK §7 3. ledd. Det skal også være ansatt en stedsfortreder med de samme kvalifikasjoner.Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du har oppfattet dette rett, med unntak av at driftsleder må tilfredsstille FEK § 7 første ledd (ikke tredje ledd som du skriver).
Hei, er det slik da å forstå at for eksempel en butikkeier kan utpeke en butikkarbeider til å være driftsanvarlig for det elektriske anlegget? Eller ligger det mer på at en for eksempel en bedrift som produserer et eller annet elektrisk utstyr uten å ha kvalifisert personell iht. FEK kan utpeke en driftsanvarlig?
Videre så er driftsanvarlig for bedrifter omfattet av bedriftselektrikerordning = person med fagbrev som elektriker / eller høyere utdanning.
Og i en standard installatørbedrift som utfører arbeid på andres anlegg driftsleder = Installatør/faglig ansvarlig.
og for driftsleder på andres fordelingsnett må vedkommende være kvalifisert iht. FEK7.2 og virksomheten registrert. (Er vel ikke registreringsplikt på egne fordelingsnett?)
Og på egne nett så er det kvalifikasjoner iht. 7.1 for driftsleder ?
1. Er det fortsatt slik at denne personen ikke trenger å være fast ansatt?
2. Må sakkyndig driftsleder være iht §7 ledd 1, eller kan han være iht §7 ledd 3 hvis det kun dreier seg om mindre høyspenningsanlegg?
Forumleder har skrevet følgende på lignende spørsmål:
https://www.trainor.no/cms/content/edit/44280/1
22.04.2015 - 09:01 av Forumleder
"Ja, du kan være driftsleder for dette minikraftverket uten å være ansatt hos dem. Jeg har fått dette bekreftet på telefon med DSB i dag. Eierne av minikraftverket må også tilfredsstille krav til driftsleder i FSE § 6. Dette ansvaret kan du også påta deg, og dette må fremgå av skriftlig avtale som beskriver ansvarsfordelingen."
Hei, er det slik da å forstå at for eksempel en butikkeier kan utpeke en butikkarbeider til å være driftsanvarlig for det elektriske anlegget? Eller ligger det mer på at en for eksempel en bedrift som produserer et eller annet elektrisk utstyr uten å ha kvalifisert personell iht. FEK kan utpeke en driftsanvarlig?
Videre så er driftsanvarlig for bedrifter omfattet av bedriftselektrikerordning = person med fagbrev som elektriker / eller høyere utdanning.
Og i en standard installatørbedrift som utfører arbeid på andres anlegg driftsleder = Installatør/faglig ansvarlig.
og for driftsleder på andres fordelingsnett må vedkommende være kvalifisert iht. FEK7.2 og virksomheten registrert. (Er vel ikke registreringsplikt på egne fordelingsnett?)
Og på egne nett så er det kvalifikasjoner iht. 7.1 for driftsleder ?
I veiledningen til FSE § 3 står det at denne forskriften kun gjelder for virksomheter underlagt FEK (tidligere FKE).
1. Er det fortsatt slik at denne personen ikke trenger å være fast ansatt?
2. Må sakkyndig driftsleder være iht §7 ledd 1, eller kan han være iht §7 ledd 3 hvis det kun dreier seg om mindre høyspenningsanlegg?
Forumleder har skrevet følgende på lignende spørsmål:
https://www.trainor.no/cms/content/edit/44280/1
22.04.2015 - 09:01 av Forumleder
"Ja, du kan være driftsleder for dette minikraftverket uten å være ansatt hos dem. Jeg har fått dette bekreftet på telefon med DSB i dag. Eierne av minikraftverket må også tilfredsstille krav til driftsleder i FSE § 6. Dette ansvaret kan du også påta deg, og dette må fremgå av skriftlig avtale som beskriver ansvarsfordelingen."
Ingen endringer siden 2015. Driftsleder (sakkyndig driftsleder i gamle FKE) skal tilfredsstille FEK § 7 første ledd.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.