Droppe brudd i N-leder i hovedkurser pga. framtidig UPS

Spurt 12:15 - 5.10.2022 av OKW|Siste svar 7:10 - 7.10.2022 av OKW

OKW

I NEK400:2022 avsnitt 304.3.4.2.1.2 står det i veiledning 1: Disse kravene innebærer at brytere/overstrømsvern i innkommende tilførsel fra distribusjonsnettet vil være i trepolt utførelse, og at nøytralleder i installasjonens hovedfordeling/tilknytningsskap ikke kan frakobles fra innkommende PEN-leder.

Bør/kan man prosjektere/utføre de andre hovedkursene i installasjonen som 3-pol uten brudd i N-leder for å ta hensyn til eventuelle senere installasjon av interne strømforsyningsenheter?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:10 - 6.10.2022
Instructor contact card

Du tok ikke med siste setning, som beskriver hvorfor et slikt "avvik" aksepteres.

Dette "avviket" følger også av NEK 399, og kan ikke vises til for å begrunne 3-polt uten brudd i N-leder, med tanke på senere installasjon av flere strømforsyningsenheter.

OKW

Postet 9:51 - 6.10.2022

Nei riktig.

Måtte spørre etter at jeg har sett på NELFO sitt NEK400:2022 nettkurs hvor de sier "Selv om det ikke er en lokal strømforsyning plassert i installasjonen i dag så må vi anta at alle installasjoner en dag i framtiden kan få det. Og det er i så måte like greit å legge til rette for det med en gang."

Men da gjelder dette kun i hovedtavle hvor PEN splittes og ikke videre inn i installasjonen til underfordelinger slik som figur 3M viser.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:55 - 6.10.2022
Instructor contact card

Nei riktig.

Måtte spørre etter at jeg har sett på NELFO sitt NEK400:2022 nettkurs hvor de sier "Selv om det ikke er en lokal strømforsyning plassert i installasjonen i dag så må vi anta at alle installasjoner en dag i framtiden kan få det. Og det er i så måte like greit å legge til rette for det med en gang."

Men da gjelder dette kun i hovedtavle hvor PEN splittes og ikke videre inn i installasjonen til underfordelinger slik som figur 3M viser.

Det avgjørende vil, etter min vurdering, være om siste setning i Veiledning 1 til avsnitt 304.3.4.2.1.2 kan legges til grunn.

Litt omskrevet kan dette formuleres slik: Frakobling av nøytralleder anses nødvendig om det kan oppstå potensialforskjeller mellom PE og N ute i installasjonen.

Ved andre "avvik", fra generelt krav til brudd i N-leder for anlegg med kun en strømkilde, enn det som er beskrevet i Veiledning 1 til avsnitt 304.3.4.2.1.2, bør prosjekterende dokumentere en begrunnelse for avviket.

Installatør spire

Postet 15:34 - 6.10.2022

Dette ligger det en avklaring på i NEK FAQ

Hvorav det er svart at kun innkommende vern skal ha 3pol, videre er det nestemann sitt ansvar å laske over brytere. Se FAQ id 14872

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:42 - 7.10.2022
Instructor contact card

Dette ligger det en avklaring på i NEK FAQ

Hvorav det er svart at kun innkommende vern skal ha 3pol, videre er det nestemann sitt ansvar å laske over brytere. Se FAQ id 14872

Takk for innspill! :-)

Jeg kjenner ikke alle svar i FAQ, men godt å se at Eirik Selvik (leder NK64, og "førstelinje" til å besvare FAQ) og jeg (medlem i NK64) har samme forståelse av dette.

Slik er siste avsnitt formulert i FAQ id 14872: "NK64 ser det ikke formålstjenlig på generelt grunnlag å utelate frakobling av nøytralleder i kurser mellom hovedfordeling og underfordelinger. Det vil være den prosjekterendes/utførendes oppgave i forbindelse med en senere installasjon av en parallell strømkilde å sørge for at nøytralleder til strømkildene alltid har en entydig forankring til jordpotensial. Om nødvendig, er det fult mulig å laske over nøytalleder for en bryter for å imøtekomme dette kravet".

OKW

Postet 7:10 - 7.10.2022

Takk for gode svar :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.