Hei

Hvordan er det med dusj som har radio og innebygget lys. Det er altså ikke snakk om en dusj med varmeelement eller pumpe.

Må denne fasttilkobles eller kan den kobles via en stikkontakt?

Mvh
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Elektriker

Postet 12:17 - 26.1.2012
Kan tilkebles via stikkontakt

Mont

Postet 7:00 - 27.1.2012
Tja

I el-sikkerhet nr 71 s17 står det at krav til fast tilkobling gjelder disse standardene: EN 60335-2-60 og EN 60335-2-105.Den siste gjelder multifunksjons dusjkabinett.

Så hvis kabinettet er produsert etter EN 60335-22-105 så skal den være fast tilkoblet.