Dypjordelektrode

Spurt 15:59 - 28.11.2022 av ElKon|Siste svar 7:16 - 2.12.2022 av Hans Olav Arnesen

ElKon

Er det ett krav om dypjordelektrode i en bolig, i tillegg til en jordelektrode f.eks CU-waier? Står det noe i NEK 400 angående dypjording?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Olle

Postet 7:43 - 30.11.2022
Dypjording uten skjøting av ledere brukes på høyspenningsanlegg

https://www.elpress.net/no/produkter/elpress-produkter/jording/

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:03 - 30.11.2022
Instructor contact card
Det er ikke krav til "dypjordelektrode" (vertikal elektrode), som f. eks. et spyd for en bolig. En vertikal elektrode er imidlertid best egnet til avledning av overspenninger, og kan med fordel plasseres nært installasjonens overspenningsvern.

For TN-installasjoner kan det være tilstrekkelig med kun jordspyd, mens det for IT- og TT-installasjoner kan være behov for ringjord, slik at jordelektroden er effektiv i hele installasjonen.

Anders Ingvaldsen

Postet 18:24 - 30.11.2022
Det er ikke krav til "dypjordelektrode" (vertikal elektrode), som f. eks. et spyd for en bolig. En vertikal elektrode er imidlertid best egnet til avledning av overspenninger, og kan med fordel plasseres nært installasjonens overspenningsvern.

For TN-installasjoner kan det være tilstrekkelig med kun jordspyd, mens det for IT- og TT-installasjoner kan være behov for ringjord, slik at jordelektroden er effektiv i hele installasjonen.
Det står i montørhåndboka: «Utføres installasjonen i samsvar med den tekniske spesifikasjonen NEK TS 400 Bolig, skal det etableres både ringjordelektrode og dypjordelektrode (impulsjord)»

Hva menes med dette? Er det bare en anbefaling for bolig?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:16 - 2.12.2022
Instructor contact card
Det står i montørhåndboka: «Utføres installasjonen i samsvar med den tekniske spesifikasjonen NEK TS 400 Bolig, skal det etableres både ringjordelektrode og dypjordelektrode (impulsjord)»

Hva menes med dette? Er det bare en anbefaling for bolig?
Det kan skrives samsvar med NEK TS 400 Bolig, men dette er frivillig. Denne tekniske spesifikasjonen "legger lista litt høyere" enn NEK 400.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.