Hei, dersom everket ber installatørbedrift ta på seg jobben med med kabel fra KV i stolpe og inn til husveggen som følge av stor aktivitet hos e-verket.
Hva må foreligge for at installatørbedriften kan gjøre det? Holder det med kvalifisert personell, og en instruks fra e-verket?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I tillegg må installatørbedriften være registrert i Elvirksomhetsregisteret med; forsyningsanlegg - lavspenning (ikke krav ved utleie av montør til everket).
Ser du nevner forsyningsanlegg lavspenning. Er det også godkjent hvis instalaltørbedrifrem heller er registrert med: ledninganslegg lavspenning?
Hva er forskjellen?
Dette avhenger av grensesnittet mellom netteier og kunde. Er man på netteiers anlegg (forsyningsanlegg) gjelder registrering i Elvirksomhetsregisteret slik jeg beskrev. Ledningsanlegg lavspenning omfatter arbeid hos kunde (tredjepart forsynt av netteier).
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.