Hei, dersom everket ber installatørbedrift ta på seg jobben med med kabel fra KV i stolpe og inn til husveggen som følge av stor aktivitet hos e-verket.

Hva må foreligge for at installatørbedriften kan gjøre det? Holder det med kvalifisert personell, og en instruks fra e-verket?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Postet 7:54 - 12.3.2017

I tillegg må installatørbedriften være registrert i Elvirksomhetsregisteret med; forsyningsanlegg - lavspenning (ikke krav ved utleie av montør til everket).

Elektriker

Postet 22:39 - 15.3.2017

Ser du nevner forsyningsanlegg lavspenning. Er det også godkjent hvis instalaltørbedrifrem heller er registrert med: ledninganslegg lavspenning?

Hva er forskjellen?

Hans Olav Arnesen

Postet 13:30 - 16.3.2017

Dette avhenger av grensesnittet mellom netteier og kunde. Er man på netteiers anlegg (forsyningsanlegg) gjelder registrering i Elvirksomhetsregisteret slik jeg beskrev. Ledningsanlegg lavspenning omfatter arbeid hos kunde (tredjepart forsynt av netteier).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.