Heisann eg å mine kollegar satt å diskuterte hva som var krav ved installsjon av elbil lader.
Eg har ikkje oppdatert med i hva som er krav til dette med installasjon av el bil lader å ble litt usikker å ville gjerne høre hva som er riktig :)
For er det ikkje slik at ein må ha ein ovsp vern i huset samt at den skal ha egen kurs der jfa skal ha ein beskytelse mot dc type A vern?
Antar at det ikkje er behov for noe dobbelisolert kabel ved installsjon at ein kan bruke standar pfsp.
hva andre krav er det evt til dette?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Følgende fremgår av NEK 400:2018:
722.443.3.1 Spesielle beskyttelsestiltak mot overspenningerEt tilkoblingspunkt skal være beskyttet av et overspenningsvern i installasjonen.Dette kravet har DSB gitt tilbakevirkende kraft, med ref. til FEL § 16, i Elsikkerhet 91.722.531.2.3.101 Hvert AC tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttet mot virkningene av DC feilstrømmer. Beskyttelsen skal anordnes ved bruk av:strømstyrt jordfeilvern Type B, eller strømstyrt jordfeilvern Type A som sammen med et utstyr for detektering av DCsumstrømmer (RDC-DD) i samsvar med NEK IEC 62955, minst gir beskyttelse mot DCfeilstrømmer tilsvarende til strømstyrt jordfeilvern Type B, eller strømstyrt jordfeilvern Type F som sammen med et utstyr for detektering av DCsumstrømmer (RDC-DD) i samsvar med NEK IEC 62955, minst gir beskyttelse mot DCfeilstrømmer tilsvarende til strømstyrt jordfeilvern Type B.Strømstyrte jordfeilvern skal ha merkeutløsestrøm ? 30 mA, og skal være i samsvar medNEK EN 61008-1, NEK EN 61009-1, NEK EN 60947-2 eller NEK EN 62423.MERKNAD - Dette avsnittet gjelder ikke hvor tilkoblingspunktet er beskyttet mot elektrisk sjokk ved andre metoder enn automatisk utkobling av strømtilførselen, som for eksempel SELV eller elektrisk adskillelse.
Er det da godkjent å ha et kombinert filter for både AC og DC feilstrømmer, og da slippe å montere type A jfa/jfb på kursen?
Er det da godkjent å ha et kombinert filter for både AC og DC feilstrømmer, og da slippe å montere type A jfa/jfb på kursen?
Som jeg viste til i mitt forrige innlegg krever NEK 400-7-7-722.531.2.3.101 at hvert AC tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttet på en av følgende måter: strømstyrt jordfeilvern Type B, eller strømstyrt jordfeilvern Type A eller F i kombinasjon med RDC-DD i samsvar med NEK IEC 62955.
Strømstyrte jordfeilvern skal ha merkeutløsestrøm ? 30 mA, og skal være i samsvar med NEK EN 61008-1, NEK EN 61009-1, NEK EN 60947-2 eller NEK EN 62423.
Om et "kombinert filter for både AC og DC feilstrømmer" tilfredsstiller det ovennevnte må avklares med produsent/leverandør, om det ikke fremkommer av dokumentasjon som følger produktet eller på leverandørens nettside.