Effekt

Spurt 7:05 - 30.8.2012 av Hugo el. l|Siste svar 6:41 - 10.9.2012 av Forumleder

Hugo el. l

Jeg lurte på en ting:

I hovedtavla er det et viserinstrument som viser en effekt på 700kW og så er det et annet instrument som viser 300kW VAR og cos phi 0,9

hva er VAR effekt?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Branco Dvorowich

Postet 11:52 - 30.8.2012
Reaktiv effekt. Volt Ampere Reactive.

http://en.wikipedia.org/wiki/Volt-ampere_reactive

Hugo

Postet 5:36 - 31.8.2012
Takker for svar, men hvorfor har jeg 300kW VAR når cos phi er 0,9??

Forumleder

Postet 6:38 - 3.9.2012
Verdiene du oppgir for P, Q og cos phi er nok ikke helt nøyaktige. Bortsett fra det virker dette greit nok.

En effekttrekant (rettvinklet trekant) har sidene P = aktiv effekt i kW, Q = reaktiv effekt i kVAr og S = tilsynelatende effekt i kVA.
P utgjør den hosliggende kateten (side i trekanten) til vinkelen phi, Q utgjør den motstående kateten til vinkelen phi og S utgjør hypotenusen (lengste side i trekanten).

Dette gir at cos phi = P / S, det vil si at S = P / cos phi = 700 / 0,9 = 778 kVAr. Videre er S x S = P x P + Q x Q, som gir at Q = 339 kVAr.

Hugo

Postet 18:06 - 4.9.2012
Takker for svar, hva er det som gjør at jeg har 300Kvar hvordan får jeg denne så lav som mulig?

Forumleder

Postet 6:14 - 5.9.2012
Grunnen til at du har så høy verdi på Q er at det er koblet mange reaktive laster (for eksempel motorer) til installasjonen. Q kan reduseres ved å fasekompensere belastningene, ved å koble inn kondensatorbatterier.

Siden det allerede er ganske høy verdi på cos phi (= 0,9) i dette anlegget, er det trolig ikke lønnsomt å redusere denne ytterligere. Dette er en ren kost-/nyttevurdering, hvor kostnadene ved tiltakene må settes opp mot redusert regning fra nettleverandøren (høy pris for reaktiv effekt).

Hugo

Postet 8:02 - 5.9.2012
Jeg bare tenkte på å utnytte transformatoren maks.. vi tar ut 700kW i nyttelast men ettersom vi har 300kvar så belaster vi trafoen +300kvar som vi ikke får brukt til noe. Tenker jeg riktig nå?

Forumleder

Postet 5:56 - 6.9.2012
Ja, du tenker riktig.

En 1000 kVA transformator har en maksimal ytelse, tilsynelatende effekt, S på 1000 kVA. Desto høyere den reaktive effekten Q er, desto lavere aktiv effekt P kan det trekkes fra transformatoren.

Mont

Postet 12:13 - 7.9.2012
Mens vi er inne på reaktiv effekt i energikostnadsøyemed så holdt jeg og en kompis (også montør) på å arbeide hjemme hos meg. Jeg skulle flytte en lysrørarmatur og sette den på en annen kurs. Skulle koble den fra i det jeg oppdager at kondensatoren var så sprø og smuldret opp da jeg tok i den at jeg bare fjernet den fra armaturen. Hvorpå diskusjonen oppsto mellom oss at da ville armaturen bli ""dyrere"" i drift siden den ville utgjøre en større reaktiv effekt uten kompensasjonskondensatoren. Noe jeg var uenig i.

Er dette sant? Kan kWh måleren oppfatte reaktiv effekt? Jeg trodde kun spesielle målemetoder kunne avdekke dette. Jeg vet at netteiere overvåker reaktiv effekt i nettet, men ikke at min egen måler kan registrere det

Forumleder

Postet 6:41 - 10.9.2012
Du har rett, måleren din registrerer kun aktiv effekt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.