Hei !

Ved innstallasjon av undefordeling kommer man inn med en kabel på 3x150 kvadrat Cu. Denne går inn på en effektbryter på 300A som er til en kjølemaskin. man går også ut med 16 kvadrat etter effektbryteren til en sikringsskinne for automater i det samme skapet.

Er dette lov? hvis ja, skal 16 kvadraten ligge kortsluttningssikret frem til samleskinnen for automatene?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

trikker

Postet 10:01 - 25.10.2006
Ja. Du kan kjøre redusert tverrsnitt om du oppfyller sikkerhetskriterier.

- Lederne må ligge kortslutningssikre. Eventuell dobbeltisolere.
- Du må passe på at du ikke drar mer strøm igjennom 16 kvadraten enn den tåler. Altså at du må passe på at totalstrømmen for hele kursrekka ligger under maksimal belastning av 16 kvadraten. Samleskinner for automatsikringer er jo som regel 16 kvadrat. Så rent elektrisk så blir dette som om du skulle brukt en samleskinne.

Det skal jo selvsagt store krefter til (flere tusen ampere) for å klare å skade 16 kvadraten før effektbryteren kobler ut. Men pass på at kursautomatene klarer å bryte kortslutningsstrømmene som vil oppstå bak effektbryteren. Om du dimensjonerer feil her så vil du få store problemer om du kortslutter uti kursene.

Lars

Postet 10:22 - 25.10.2006
Takk for svar. Det som bekymrer meg mest er at 16 kvadraten og 150 kvadraten er koplet under samme klemme, man ser tydlig at 16 kvadraten har most utover fordi hele presset ligger mot 150 kvadraten.

Når du sier kortsluttningsstrømmer bak effektbryteren så blir vel ikke automatene påvirket av dette fordi de ligger etter effektbryteren?

trikker

Postet 6:59 - 26.10.2006
Om de ligger i samme klemme så bør du ta ut begge lederne. Kippe endene og gi 150 og 16 kvadraten hver sin kabelsko. Så setter du kabelskoene sammen på samme bolt og skrur til. Dermed skader du ikke lederne.

Angående kortsluttningsstrøm så vil effektbryteren kanskje slippe forbi alt for store strømmer til at kursautomatene klarer å bryte det. Lysbuen kan bli så kraftig inni kursautomaten at den enten ikke klarer å bryte strømmen (kontaktpunktene smelter sammen) eller at den kan eksplodere og bli ødelagt. Det er derfor bra å heller ha knivsikringer eller et mellomgrovt vern imellom. Studer hvor mye gjennomsluppet energi effektbryteren slipper igjennom og sammenlikne dette med hvor stor kortslutningsstrøm kursautomatene klarer å håndtere. Automatene skal tåle høyere kortsluttningsstrømmer enn det effektbryteren slipper igjennom.

Lars

Postet 15:51 - 27.10.2006
Takk for svaret.

trikker

Postet 15:13 - 29.10.2006
Bare hyggelig.

Er viktig at man har et par trappetrinn nedover fra effektbryter til kurssikringer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.