Effektbryter i tavle

Spurt 16:39 - 22.1.2024 av Lærlingenmeg|Siste svar 6:49 - 28.11.2024 av Hans Olav Arnesen

Lærlingenmeg

Hei, jeg lurer på hvor effektbryter kommer inn i bilde og hvordan den kobles i forhold til inn og ut. I TKS er det KV måler og OSV, også er OV i tavla. Jeg lurer på hvor effektbryter kommer inn her og om den kobles før eller etter OV? Skal inntakskavel i OV eller effektbryter først?

Dette er IT-nett 230V anlegg i et bedriftslokale og på effektbryter står det maks innstilt vern 60A

OV er på 63A



Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:18 - 23.1.2024
Instructor contact card

Jeg er litt usikker på hva du egentlig spør om, men forsøker på et svar likevel. Så får du stille tilleggsspørsmål/komme med tilleggsinfo om nødvendig.


OV er et kombivern (beskytter mot overbelastning og kortslutning), og blir også betegna som hovedvern og leveres som automatsikring, vanligvis til og med 125 A.

Effektbrytere kan bryte høye kortslutningsstrømmer, og benyttes vanligvis der det er slike behov, som inntaksvern/hovedvern eller i underfordelinger i industri/næring. Vanlig område for nominell verdi er fra 100 A til mange tusen ampere. Men, som du beskriver finnes det også effektbrytere på under 100 A.


For spørsmålet ditt er det avgjørende hvilken funksjon effektbryteren skal ha. Vanligvis vil effektbryteren være nærmest tilknytningspunktet, som et inntaksvern/hovedvern.
I henhold til beskrivelsen i spørsmålet ditt, så kan jeg ikke se behovet for effektbryter forankoblet OV, hvor vernene dessuten har omtrent samme nominelle verdi.

Lærling

Postet 21:51 - 27.11.2024

Jeg er litt usikker på hva du egentlig spør om, men forsøker på et svar likevel. Så får du stille tilleggsspørsmål/komme med tilleggsinfo om nødvendig.


OV er et kombivern (beskytter mot overbelastning og kortslutning), og blir også betegna som hovedvern og leveres som automatsikring, vanligvis til og med 125 A.

Effektbrytere kan bryte høye kortslutningsstrømmer, og benyttes vanligvis der det er slike behov, som inntaksvern/hovedvern eller i underfordelinger i industri/næring. Vanlig område for nominell verdi er fra 100 A til mange tusen ampere. Men, som du beskriver finnes det også effektbrytere på under 100 A.


For spørsmålet ditt er det avgjørende hvilken funksjon effektbryteren skal ha. Vanligvis vil effektbryteren være nærmest tilknytningspunktet, som et inntaksvern/hovedvern.
I henhold til beskrivelsen i spørsmålet ditt, så kan jeg ikke se behovet for effektbryter forankoblet OV, hvor vernene dessuten har omtrent samme nominelle verdi.

Hei, har en oppgave der strømbehovet i ett verksted jeg skal prosjektere er 93A, hvordan tilknytningsløsninger er best da? Tks med kv,osv og måler og beregne inntaks kabel derifra og inn til tavle til ov, eller inntak fra trafo rett til hovedtavle i verksted, og måler og effektbryter der? Og hvordan isåfall beregner jeg effektbryteren i tavlen, kan den da fungere sol både ov og kv? Og hvordan blir hele installasjon i tavlen i forhold til rekkefølge av osv, måler, ov og kv eller effektbryter?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:49 - 28.11.2024
Instructor contact card

Mye av dette finner du svar på i Montørhåndboka.


Både metode A og B i NEK 399:2022 kan benyttes, og det bør avklares med kunde og netteier hvilken metode som skal velges her.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.