Effektbryterbetjening

Spurt 14:08 - 11.1.2007 av Arild Thosand|Siste svar 19:45 - 15.1.2007 av mont

Arild Thosand

Er det noe i FSE som forteller at en ikke kan betjene en effektbryter direkte på bryteren, ut/inn knapp.
Bryteren er ikke kapslet, åpen 10kV-anlegg med netting mot betjeningsgang.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 13:07 - 12.1.2007
Det er ingen til i FSE som sier at man ikke kan koble direkte på effektbryterens ut/inn knapp.

Men dette regnes av de fleste som arbeid nær ved og det må derfor være to personer tilstede.

Hvis jeg forstår deg rett så synes du det er er stor risiko forbundet med en slik kobling. På bakgrunn av en risikovurdering bør begge personene ha på seg langermet flammehemmende arbeidstøy, hansker, hjelm, visir og øreklokker ved slik kobling. Å koble fra belastningen før koblingen foretas vil også hjelpe på sikkerheten.

mont

Postet 19:45 - 15.1.2007
Nå er ikke jeg noen dreven høyspentmontør, og skal ikke leke forståsegpåer her. Men kanskje det hadde vært tryggere å skiftet ut denne bryteren med en som har en lang betjeningsarm? Slik at dere kan stå litt på avstand og koble inn og ut.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.