Egen forbrukskurs til elbillading

Spurt 9:21 - 27.2.2019 av Freddy|Siste svar 8:49 - 1.3.2019 av Hans Olav Arnesen

Freddy

I henhold til NEK400 722.305.101 skal det benyttes en egen forbrukerkurs for overføring av energi til eller fra et elektrisk kjøretøy. Videre står det i 722.55.101 at hvert tilkoblingspunkt skal være beskyttet av et eget overstrømsvern. Vil dette da si at dersom det monteres overstrømsvern i ladestasjonen er begge disse kravene tilfredsstillt? Selv om det oppstrøms dette er laget en stor kabel som forsyner flere ladestasjoner?

I 722.55.101 henvises det også til at beskyttelse mot overstrøm kan ivaretas som beskrevet i NEK IEC 61851-1:2017. Hva innebærer dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:49 - 1.3.2019
Instructor contact card

Hvis de generelle kravene til beskyttelse mot overstrøm i avsnittene 431 og 533 er ivaretatt, så er løsningen du beskriver ok.

NEK IEC 61851-1:2017 (som det er referert til i avsnitt 722.533.101 i NEK 400:2018) finner du litt informasjon om her; http://www.standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=NEK+IEC+61851-1%3a2017. Ved å trykke på Forhåndsvis får du bl.a. tilgang til innholdsfortegnelsen for denne normen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.