I henhold til NEK400 722.305.101 skal det benyttes en egen forbrukerkurs for overføring av energi til eller fra et elektrisk kjøretøy. Videre står det i 722.55.101 at hvert tilkoblingspunkt skal være beskyttet av et eget overstrømsvern. Vil dette da si at dersom det monteres overstrømsvern i ladestasjonen er begge disse kravene tilfredsstillt? Selv om det oppstrøms dette er laget en stor kabel som forsyner flere ladestasjoner?
I 722.55.101 henvises det også til at beskyttelse mot overstrøm kan ivaretas som beskrevet i NEK IEC 61851-1:2017. Hva innebærer dette?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hvis de generelle kravene til beskyttelse mot overstrøm i avsnittene 431 og 533 er ivaretatt, så er løsningen du beskriver ok.
NEK IEC 61851-1:2017 (som det er referert til i avsnitt 722.533.101 i NEK 400:2018) finner du litt informasjon om her; http://www.standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=NEK+IEC+61851-1%3a2017. Ved å trykke på Forhåndsvis får du bl.a. tilgang til innholdsfortegnelsen for denne normen.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn