Egen jordelektrode uthus på kurs fra hovedhus Feb88

Spurt 17:12 - 21.10.2018 av GP|Siste svar 18:23 - 25.10.2018 av GP

GP

Var det lovlig med separat jordelektrode til uthus uten jord i tilførsel fra hovedhus i feb88/Rødboka?

Jordelektroden i uthus virker tilfredsstillende, men måler ikke kontinuitet mellom hovedhus og uthus.

Har forsøkt å lete i rødboka uten å finne svaret. Gjelder IT nett.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Postet 7:32 - 23.10.2018

Hverken i FEB88/Rødboka (FEA) eller senere forskrifter/normer er det definert krav til å forbinde jordingssystemet i hovedbygning med jordingssystemet i andre frittliggende bygninger/installasjoner, for IT- og TT-installasjoner.Uansett er det alltid lurt å koble sammen jordingssystemene i alle deler av en installasjon.

For TN-installasjoner må jord fra netteier alltid forbindes med alle installasjoner (ellers er det ikke en TN-installasjon pr definisjon :-).

GP

Postet 18:23 - 25.10.2018

Takk for svar :-)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.