Eksamensoppgave

Spurt 7:25 - 29.5.2018 av Kristian omdal|Siste svar 6:16 - 1.11.2019 av Hans Olav Arnesen

Kristian omdal

Hei. Jeg har en kamerat som fikk en oppgave av læreren sin, og han skjønner ikke helt hvordan man skal gå frem med ordrebeskrivelsen. Er det noen her som kunne lagt frem en enkel og grei forklaring på hva som er viktig og hvordan man skal gå frem. Han sa oppgaven var bassert på en praksis oppgave de skal ha før sommeren.

Kunde: Kontor ASTlf. 11112222Kontaktperson: Per F. OrertOrdre:Diverse ombygninger i Kontorbygg

Minikjøkken skal utvides til fullverdig kjøkkenMontere nødlys i kjelleretasjeInstallasjon av pappkomprimator

Motatt av: Morten Olsen, saksbehandler. Dato: 22. mai 2018

Inntaksdata: TN-C-S: 400V/230V, Ik3pmaks= 8kA, Ik1pmin = 2.3A.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (17)

Johnny

Postet 20:42 - 29.5.2018

Er nok en stikkontakt eller 2 ja

Johnnyen

Postet 20:43 - 29.5.2018

Hei, trur du burde fasekompensera minikjøkkenet om til fullverdig kjøkken vertfall. Så legga til ein spole for å få papp komprimatoren til å funke

reko

Postet 20:43 - 29.5.2018

Trodde det var 5 eg

Johnny 034

Postet 20:45 - 29.5.2018

Ka trenge du nødlys i kjellaren for?

Brede Eliassen

Postet 20:47 - 29.5.2018

er ett kontor, med rømningsvei i kjelleren.

Einar energi

Postet 20:50 - 29.5.2018

Husk å kople til powerbanken din til nødlyso, anbefaler å bruke halogenlys da den lyser bedre gjennom røyk pga den er meir fasekompensert enn f.eks LED lys

William Watt

Postet 20:51 - 29.5.2018

er ett kontor, med rømningsvei i kjelleren.

Må huske på komdensatorbank til platetoppen for å kompansere for induktiv last.

Brede Eliassen

Postet 20:52 - 29.5.2018

Tema/ Situasjonsbeskrivelse

Arbeidsordre:Ordre nr: 10425/ V2018

Kunde: Kontor ASTlf. 11112222Kontaktperson: Per F. OrertOrdre:Diverse ombygninger i Kontorbygg

Minikjøkken skal utvides til fullverdig kjøkkenMontere nødlys i kjelleretasjeInstallasjon av pappkomprimator

Motatt av: Morten Olsen, saksbehandler. Dato: 29. mai 2018

Inntaksdata: TN-C-S: 400V/230V, Ik3pmaks= 8kA, Ik1pmin = 2.3A.TN-C-S = TN-C-S-anlegg er en kombinasjon av TN-S og TN-C. I TN-C-S splittes PEN-lederen i to hvor den ene delen blir PE-leder og den andre N-leder. Denne splittelsen finner sted i inntaket til bygget.

MINIKJØKKEN/ KJØKKEN:

Jeg vil her følge NEK 400 823. Om jeg følger denne forskriften så får vi ett kjøkken som er hensiktsmessig, og som vil være bedre for kunden. Det er heller ikke ett krav i dette bygget, men for å få en bedre installasjon så velger jeg å følge denne forskriften. Kravene til NEK 400 823 gjelder prosjektering, utførelse, verifikasjon, og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger og for valg av elektrisk utstyr for slike installasjoner.

På kjøkken skal det minimum monteres:

Ett uttak for hvert faste elektriske utstyr (kjøl, frys, stekeovn, komfyrtopp, ventilator, kaffemaskin, mikrobølgeovn mv.)To uttak per 2 m kjøkkenbenk for tilkobling av kjøkkenmaskiner mv. (måles fra vegg til vegg om dem møtes.)4 uttak i forbindelse med spiseplass, men ikke mindre enn to uttak per 2 m fri vegg.Dette for å unngå skjøteledning.

NEK 400 823.537.03.

Det sikreste og beste er å følge de nye normene med tanke på at bygget er bygd under en annen norm. Dette vil da bli en dyrere installasjon, OV vil også bli for lite med tanke på alle de nye kursene som skal installeres.

I(OV)= Ptotalt*s.f/ 1.73*Unett =

I(OV)= 15830W*0.6/ 1.73*400V= 13.7AI(OV)= 13.7A*1.2= 16.44AI(OV)= 20 A

Siden dette er en utvidelse så regner jeg med det må opp mer lys. Spotter, armaturer eller lys over benk. Dette må kunden opplyse meg om aktuelt.Jeg velger å sette opp en panelovn om kunden ønsker dette. Dette vil da være enkelt for meg nå og i ettertid, og den funker bra til oppvarming. Jeg regner ikke med at det er noe vits ettersom dette er ett kontor bygg med mye kroppsvarme, eventuelt varmeovner/ kabel fra før. Komfyrvakt vil jeg installere selv om det ikke er ett krav i næringsbygg. Jo mer sikkerhet jo bedre.Jeg vil fylle ut en risikovurdering, sluttkontroll og samsvarserklæring. Eventuelt materiell liste om nødvendig.

NØDLYS:

Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider.

I byggverk med mange personer eller hvor flukt- og rømningsveiene kan være lange og ha retningsendringer, skal rømningsveiene ha god belysning og være merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte. Store byggverk og byggverk beregnet for et stort antall personer, samt byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6, skal ha ledesystem.

TEK 70 paragraf 11-12

Symboler for nødlys og nødutgang

P = skilthøyde

P = leseavstand (d) / 200

(200 ved gjennomlyste skilt)

(100 ved eksternt belyste skilt)

eksempel: rommet er 30m langt

30 / 200 = høyden på skiltet

http://docplayer.me/8187560-Norsk-standard-ns-en-1838.html

Norsk standard for å oppfylle kravene for nødbelysning

Jeg vil ha batteri i hver armatur tilfelle strømmen går under en nødvendig rømning, samtidig som en egen kurs og eventuelt fasevakt.Tilførsel skal være BFXI 0.6/1 kV 5G10 kabel. Denne kan forlegges i jord/ bakken men da i rør. Jeg vil legge den i takhimling i rør, pga endring, og vanskeligheter for å komme til under bakke.

BFXI 0.6/1 Kv 5g10 = Funskjonsikker 90 minutter i henhold til IEC 60331-21Selvslukkende i henhold til IEC 60332-3/Chttps://www.nexans.no/eservice/Norway-no_NO/navigateproduct_540293668/BFXI_0_6_1_kV_5G10.html

Melbye leverer markeringslys og ledelys for desentraliserte anlegg. De fleste armaturene kan leveres enten som manuell type, eller selvtest type. Melbye kan også levere antipanikklys for åpne arealer.Manuelle armaturer har kun ladefunksjon og batteri innebygd. Alle tester må gjennomføres manuelt. LED indikatoren på armaturen viser kun om det er nettspenning tilstede. Disse armaturene må frakobles manuelt i for å se om de tilfredsstiller kravene i NEK EN 50172.Armaturer med selvtestfunksjon utfører selv testene og kjører disse med nødvendig varighet og hyppighet i henhold til kravene gitt i NEK EN 50172. For disse armaturene er det ikke nødvendig å foreta manuelle frakoblinger. Armaturens status vises ved hjelp av lysdioder på armaturen. Det vil da være en enklere jobb og dokumentere status på armaturene. De forskjellige statussignalene er angitt i brukerveiledningen til armaturene.Melbye har armaturer som kan brukes både som markeringslys og ledelys.Definisjoner:Antipanikklys: For bruk i arealer med udefinerte rømningsveier, for eksempel i haller eller områder med stort antall publikum eller ansatte, for å unngå risiko for panikk og skaffe tilstrekkelig nødlys fram til utganger (rømningsveier)Ledelys: Nødlys som tennes automatisk ved svikt i normalbelysningen og som gir tilstrekkelig lys til og i rømningsveien.Markeringslys: Lyskilde som belyser eller gjennomlyser markeringsskilt når det kreves. Der det er krav skal skiltet være synlig fra alle steder i lokalet, eller vist til med henvisningsskilt.Leseavstand (markeringslys): Piktogrammets fulle høyde x 200

Jeg vil fylle ut risikovurdering, sluttkontroll og samsvarserklæring.

Hvilke bygninger har krav om rømningslys?

I bygninger i risikoklasse 1-4 med flere enn to etasjer anbefales bruk av nødlys.I alle bygninger i risikoklasse 5 og 6.I deler av bygning som er offentlig tilgjengelig og ligger under terreng.

Boliger plasseres normalt i risikoklasse 4 men dersom beboere ikke er i stand til å bringe seg selv i sikkerhet uten assistanse plasseres bygget i risikoklasse 6.

Hvor i bygget skal det være nødlys?

Markeringslys plasseres over alle dører i rømningsveien.Markeringslys plasseres ved alle retningsendringer.Det skal minimum være to nødlys i hvert område der det er påkrevet. Slik unngår man å ende i totalt mørke dersom en av nødlysene skulle skvikte.Man skal kunne se minimum ett markeringslys uansett hvor man befinner seg i rømningsveien.Ledelys plasseres utenfor hver nødutgang til friluft og skal lyse opp hele veien til et sikkert sted.Ledelys skal gi minimum 5 lux på førstehjelpsposter, brannvernutstyr og varslingspunkter.

Leseavstand på markeringslysFor leseavstand på markeringslys gjelder følgende formel: d=SXP

P=skilthøydeS=konstant, dvs 100 ved eksternt belyste skilt og 200 ved gjennomlyste skilt.

Alle markeringslys fra Proxll er gjennomlyste.

Beregning av leseavstand for nødlys

Ledelys

Er normalt ikke tent men tenner ved svikt i lokal tilførsel/belysning.Skal gi tilstrekkelig lys i rømningsvei, minimum 1 lux i senterlinjen.Skal gi minimum 0,5 lux i områder uten definerte rømningsveier som f.eks store rom og åpne områder.

PAPPKOMPRIMATOR:

PappkomprimatorHydraulikk? Motor går mest sannsynlig 1 retning, olje styrt av solenoidventiler, nødstopp, opp/ned, trykksensor for å resette

Start, stopp, nødstopp, sikkerhetsbryter, lys status

Fast tilkoblet:

Ib < In < Iz = 8.7 A < 20 A vern < 24 A OK

Ib = 6kw / 400 * roten av 3 = 6000W / 690V = 8.7 A.

In = 20 A vern med D karakteristikk på grunn av høy startstrøm.

Iz = 24 A

Forleggningsmåte: A1 (I henhold til NEK400:2014 tabell 52B-4). Jeg velger nominelt ledertverrsnitt på 4mm2.

Teknisk stikkontakt: Jeg velger å benytte meg av Philip Hauge teknisk stikkontakt som tåler opp mot 32A.

Sjekke om komprimatoren er godkjent før vi kobler den til.

Har sett på ett par induksjonstopper, og funnet gjennomsnittlig effekt på disse er ca 7kW.

7000 W / 230 V = 32.17 A

Induksjonstoppen har en høy startstrøm, men på grunn av I5 verdien til vernet tåler 36A (1.45 * In = 36A) i inntil en time, har jeg valgt å bruke en 25A . Induksjonstoppen vil ikke trekke så mye, men har bare en høy startstrøm. Derfor skriver jeg at en 25A vern vil ivareta sikkerhet og krav.

kan dette brukes til noe? er en del bilder, regner ikke med de kommer med

Williking

Postet 20:54 - 29.5.2018

Husk å kople til powerbanken din til nødlyso, anbefaler å bruke halogenlys da den lyser bedre gjennom røyk pga den er meir fasekompensert enn f.eks LED lys

Mener også olje lamper funker, for å unngå EMC i faseleder for varmekablene i gulvet

Johnnyen

Postet 21:08 - 29.5.2018

Tema/ Situasjonsbeskrivelse

Arbeidsordre:Ordre nr: 10425/ V2018

Kunde: Kontor ASTlf. 11112222Kontaktperson: Per F. OrertOrdre:Diverse ombygninger i Kontorbygg

Minikjøkken skal utvides til fullverdig kjøkkenMontere nødlys i kjelleretasjeInstallasjon av pappkomprimator

Motatt av: Morten Olsen, saksbehandler. Dato: 29. mai 2018

Inntaksdata: TN-C-S: 400V/230V, Ik3pmaks= 8kA, Ik1pmin = 2.3A.TN-C-S = TN-C-S-anlegg er en kombinasjon av TN-S og TN-C. I TN-C-S splittes PEN-lederen i to hvor den ene delen blir PE-leder og den andre N-leder. Denne splittelsen finner sted i inntaket til bygget.

MINIKJØKKEN/ KJØKKEN:

Jeg vil her følge NEK 400 823. Om jeg følger denne forskriften så får vi ett kjøkken som er hensiktsmessig, og som vil være bedre for kunden. Det er heller ikke ett krav i dette bygget, men for å få en bedre installasjon så velger jeg å følge denne forskriften. Kravene til NEK 400 823 gjelder prosjektering, utførelse, verifikasjon, og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger og for valg av elektrisk utstyr for slike installasjoner.

På kjøkken skal det minimum monteres:

Ett uttak for hvert faste elektriske utstyr (kjøl, frys, stekeovn, komfyrtopp, ventilator, kaffemaskin, mikrobølgeovn mv.)To uttak per 2 m kjøkkenbenk for tilkobling av kjøkkenmaskiner mv. (måles fra vegg til vegg om dem møtes.)4 uttak i forbindelse med spiseplass, men ikke mindre enn to uttak per 2 m fri vegg.Dette for å unngå skjøteledning.

NEK 400 823.537.03.

Det sikreste og beste er å følge de nye normene med tanke på at bygget er bygd under en annen norm. Dette vil da bli en dyrere installasjon, OV vil også bli for lite med tanke på alle de nye kursene som skal installeres.

I(OV)= Ptotalt*s.f/ 1.73*Unett =

I(OV)= 15830W*0.6/ 1.73*400V= 13.7AI(OV)= 13.7A*1.2= 16.44AI(OV)= 20 A

Siden dette er en utvidelse så regner jeg med det må opp mer lys. Spotter, armaturer eller lys over benk. Dette må kunden opplyse meg om aktuelt.Jeg velger å sette opp en panelovn om kunden ønsker dette. Dette vil da være enkelt for meg nå og i ettertid, og den funker bra til oppvarming. Jeg regner ikke med at det er noe vits ettersom dette er ett kontor bygg med mye kroppsvarme, eventuelt varmeovner/ kabel fra før. Komfyrvakt vil jeg installere selv om det ikke er ett krav i næringsbygg. Jo mer sikkerhet jo bedre.Jeg vil fylle ut en risikovurdering, sluttkontroll og samsvarserklæring. Eventuelt materiell liste om nødvendig.

NØDLYS:

Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider.

I byggverk med mange personer eller hvor flukt- og rømningsveiene kan være lange og ha retningsendringer, skal rømningsveiene ha god belysning og være merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte. Store byggverk og byggverk beregnet for et stort antall personer, samt byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6, skal ha ledesystem.

TEK 70 paragraf 11-12

Symboler for nødlys og nødutgang

P = skilthøyde

P = leseavstand (d) / 200

(200 ved gjennomlyste skilt)

(100 ved eksternt belyste skilt)

eksempel: rommet er 30m langt

30 / 200 = høyden på skiltet

http://docplayer.me/8187560-Norsk-standard-ns-en-1838.html

Norsk standard for å oppfylle kravene for nødbelysning

Jeg vil ha batteri i hver armatur tilfelle strømmen går under en nødvendig rømning, samtidig som en egen kurs og eventuelt fasevakt.Tilførsel skal være BFXI 0.6/1 kV 5G10 kabel. Denne kan forlegges i jord/ bakken men da i rør. Jeg vil legge den i takhimling i rør, pga endring, og vanskeligheter for å komme til under bakke.

BFXI 0.6/1 Kv 5g10 = Funskjonsikker 90 minutter i henhold til IEC 60331-21Selvslukkende i henhold til IEC 60332-3/Chttps://www.nexans.no/eservice/Norway-no_NO/navigateproduct_540293668/BFXI_0_6_1_kV_5G10.html

Melbye leverer markeringslys og ledelys for desentraliserte anlegg. De fleste armaturene kan leveres enten som manuell type, eller selvtest type. Melbye kan også levere antipanikklys for åpne arealer.Manuelle armaturer har kun ladefunksjon og batteri innebygd. Alle tester må gjennomføres manuelt. LED indikatoren på armaturen viser kun om det er nettspenning tilstede. Disse armaturene må frakobles manuelt i for å se om de tilfredsstiller kravene i NEK EN 50172.Armaturer med selvtestfunksjon utfører selv testene og kjører disse med nødvendig varighet og hyppighet i henhold til kravene gitt i NEK EN 50172. For disse armaturene er det ikke nødvendig å foreta manuelle frakoblinger. Armaturens status vises ved hjelp av lysdioder på armaturen. Det vil da være en enklere jobb og dokumentere status på armaturene. De forskjellige statussignalene er angitt i brukerveiledningen til armaturene.Melbye har armaturer som kan brukes både som markeringslys og ledelys.Definisjoner:Antipanikklys: For bruk i arealer med udefinerte rømningsveier, for eksempel i haller eller områder med stort antall publikum eller ansatte, for å unngå risiko for panikk og skaffe tilstrekkelig nødlys fram til utganger (rømningsveier)Ledelys: Nødlys som tennes automatisk ved svikt i normalbelysningen og som gir tilstrekkelig lys til og i rømningsveien.Markeringslys: Lyskilde som belyser eller gjennomlyser markeringsskilt når det kreves. Der det er krav skal skiltet være synlig fra alle steder i lokalet, eller vist til med henvisningsskilt.Leseavstand (markeringslys): Piktogrammets fulle høyde x 200

Jeg vil fylle ut risikovurdering, sluttkontroll og samsvarserklæring.

Hvilke bygninger har krav om rømningslys?

I bygninger i risikoklasse 1-4 med flere enn to etasjer anbefales bruk av nødlys.I alle bygninger i risikoklasse 5 og 6.I deler av bygning som er offentlig tilgjengelig og ligger under terreng.

Boliger plasseres normalt i risikoklasse 4 men dersom beboere ikke er i stand til å bringe seg selv i sikkerhet uten assistanse plasseres bygget i risikoklasse 6.

Hvor i bygget skal det være nødlys?

Markeringslys plasseres over alle dører i rømningsveien.Markeringslys plasseres ved alle retningsendringer.Det skal minimum være to nødlys i hvert område der det er påkrevet. Slik unngår man å ende i totalt mørke dersom en av nødlysene skulle skvikte.Man skal kunne se minimum ett markeringslys uansett hvor man befinner seg i rømningsveien.Ledelys plasseres utenfor hver nødutgang til friluft og skal lyse opp hele veien til et sikkert sted.Ledelys skal gi minimum 5 lux på førstehjelpsposter, brannvernutstyr og varslingspunkter.

Leseavstand på markeringslysFor leseavstand på markeringslys gjelder følgende formel: d=SXP

P=skilthøydeS=konstant, dvs 100 ved eksternt belyste skilt og 200 ved gjennomlyste skilt.

Alle markeringslys fra Proxll er gjennomlyste.

Beregning av leseavstand for nødlys

Ledelys

Er normalt ikke tent men tenner ved svikt i lokal tilførsel/belysning.Skal gi tilstrekkelig lys i rømningsvei, minimum 1 lux i senterlinjen.Skal gi minimum 0,5 lux i områder uten definerte rømningsveier som f.eks store rom og åpne områder.

PAPPKOMPRIMATOR:

PappkomprimatorHydraulikk? Motor går mest sannsynlig 1 retning, olje styrt av solenoidventiler, nødstopp, opp/ned, trykksensor for å resette

Start, stopp, nødstopp, sikkerhetsbryter, lys status

Fast tilkoblet:

Ib < In < Iz = 8.7 A < 20 A vern < 24 A OK

Ib = 6kw / 400 * roten av 3 = 6000W / 690V = 8.7 A.

In = 20 A vern med D karakteristikk på grunn av høy startstrøm.

Iz = 24 A

Forleggningsmåte: A1 (I henhold til NEK400:2014 tabell 52B-4). Jeg velger nominelt ledertverrsnitt på 4mm2.

Teknisk stikkontakt: Jeg velger å benytte meg av Philip Hauge teknisk stikkontakt som tåler opp mot 32A.

Sjekke om komprimatoren er godkjent før vi kobler den til.

Har sett på ett par induksjonstopper, og funnet gjennomsnittlig effekt på disse er ca 7kW.

7000 W / 230 V = 32.17 A

Induksjonstoppen har en høy startstrøm, men på grunn av I5 verdien til vernet tåler 36A (1.45 * In = 36A) i inntil en time, har jeg valgt å bruke en 25A . Induksjonstoppen vil ikke trekke så mye, men har bare en høy startstrøm. Derfor skriver jeg at en 25A vern vil ivareta sikkerhet og krav.

kan dette brukes til noe? er en del bilder, regner ikke med de kommer med

Send bildene i DM bby

Johnny

Postet 21:11 - 29.5.2018

Hei, sender du bildene på pm?

Rene

Postet 17:40 - 24.10.2019

Hei, jeg lurer på om du har eksamensbesvarelsen din til denne eksamen. Hadde satt stor pris om jeg kunne fått den.

Bård

Postet 9:17 - 29.10.2019

Er ingen ekspert på elektro, så det installatører og saksbehandlere bruker flere dager på løser jeg på 5 minutter... Det første du gjør er å spørre kunden om en befaring på stedet... spør hva slags utstyr kunden ser for seg å bruke av elektrisk utstyr. Uansett må du ikke gå under kravet om antall stikk pr meter i rommet.

Oppgaven sier fullverdig kjøkken, men hva et fullverdig kjøkken er kan være så mangt, så spør kunden om hva slags kjøkken som skal bygges så blir det lett å se hvor stikk og el. punkter skal være.

Når det gjelder nødlys i kjelleren så sier ikke oppgaven noe om størrelsen på kjelleren, så her må man ut og se sammen med kunden igjen...

Pappkomprimatoren har ikke data på effektforbruk eller om den går på en eller 3-fase... her må man ha riktige data for å velge riktig kabel og sikring...

inntaksdata er feil... IK 1pmin er absolutt ikke 2.3A man skal ikke tro at det skulle ha stått 2.3kA, her må det bekreftes riktige data først.

Elinstallatør som ikke tror han vet alt... :-)

Postet 22:30 - 30.10.2019

Er ingen ekspert på elektro, så det installatører og saksbehandlere bruker flere dager på løser jeg på 5 minutter... Det første du gjør er å spørre kunden om en befaring på stedet... spør hva slags utstyr kunden ser for seg å bruke av elektrisk utstyr. Uansett må du ikke gå under kravet om antall stikk pr meter i rommet.

Oppgaven sier fullverdig kjøkken, men hva et fullverdig kjøkken er kan være så mangt, så spør kunden om hva slags kjøkken som skal bygges så blir det lett å se hvor stikk og el. punkter skal være.

Når det gjelder nødlys i kjelleren så sier ikke oppgaven noe om størrelsen på kjelleren, så her må man ut og se sammen med kunden igjen...

Pappkomprimatoren har ikke data på effektforbruk eller om den går på en eller 3-fase... her må man ha riktige data for å velge riktig kabel og sikring...

inntaksdata er feil... IK 1pmin er absolutt ikke 2.3A man skal ikke tro at det skulle ha stått 2.3kA, her må det bekreftes riktige data først.

huff!!! her har vi en som både er verdensmester og superkverulant... absolutt verste sort.

Bård

Postet 9:22 - 31.10.2019

huff!!! her har vi en som både er verdensmester og superkverulant... absolutt verste sort.

Ikke noen verdensmester eller kverulant, men hadde vært interssant å høre hvordan du hadde gått frem hos en kunde :)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:39 - 31.10.2019
Instructor contact card

Ikke noen verdensmester eller kverulant, men hadde vært interssant å høre hvordan du hadde gått frem hos en kunde :)

Hva du enn er, så kan ditt forrige innlegg oppfattes som meget arrogant, og har en "tone" som er lite ønskelig i forumet.

Det er viktig hvordan vi formulerer oss! Alle må etterstrebe å vise respekt for andre.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:16 - 1.11.2019
Instructor contact card

Denne tråden ble starta for ca 17 måneder siden, og trådstarter har ikke hatt nye innlegg siden.Det er derfor lite relevant med nye innspill her.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.