Eksplosjon og kortslutning i et elektrisk anlegg

Spurt 15:22 - 14.12.2012 av Mont|Siste svar 13:29 - 24.12.2012 av Mont

Mont

I forbindelse med arbeid på et 1000V system til flyttbart varmeanlegg så oppsto det igår en eksplosjonsartet kortslutning som til og med rev med seg vernet på høyspentsiden av tilførselstransformatoren. Netteier måtte komme og bytte sikringer foran trafoen.

Det ble arbeidet inni hovedfordelingen på anlegget. Dette anlegget er bygd slik at når man åpner skapdøra så jordes og kortsluttes faselederne for montørens sikkerhet når han arbeider.

En annen operatør, uvitende om at det foregikk arbeider, kobler til tilslutningskabelen og slår inn betjeningsbryteren på tilførselen slik som er vanlig rutine for igangsetting av anlegget.

Det oppsto en kraftig kortslutning på anlegget (sikret med 630A effektbryter på lavspentsiden). Verst gikk det ut over betjeningsbryteren der det blåste hull på 4mm stål i skapgodset. Operatøren som slo inn bryteren sto heldighvis ikke rett foran bryterskapet i det han slo inn spenningen og fikk bare lettere brannsår på ene armen.

Personen i tavla ble uskadet men det oppsto store skader og en mindre brann i hovedtavla som raskt ble slukket med pulverapparat.

Årsaken var dårlig merking eller låsing av betjeningsbryteren og dårlig kommunikasjon. Vi kan prise oss lykkelige med at det kun ble materielle skader. Selv om begge de involverte var preget etter hendelsen.

Så husk å snakk sammen folkens. Og lås alltid sikkerhetsbrytere eller vern og heng opp skilt!
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Mont

Postet 17:16 - 14.12.2012
Oj. Det hørtes brutalt ut.

Det er enda bra det gikk forholdsvis bra med de involverte og at brannen ble slukket. Ble dette meldt inn til myndighetene? Ble det brukt verneutstyr av han som arbeidet i tavla?

Ja, dårlig kommunikasjon kombinert med elektriske anlegg kan være en veldig farlig og potensielt dødelig kombinasjon. Godt dere tok dette alvorlig og dere har kanskje lært av dette. Materiell kan alltids erstattes uansett pris, men helse og menneskeliv er ubetalelig.

Mont

Postet 17:22 - 14.12.2012
Og en ting til:

Risikoanalyse! Veldig viktig i forkant av arbeid på elektriske anlegg. Og særlig anlegg av det kaliberet der!

Ikke bare med tanke på elforskrifter men også i kjølvannet av det ved personskader der vi prater om livsforsikring, dekning av behandling og slike ting.

Hadde jeg blitt 100% arbeidsufør etter en slik elulykke så ville jeg ihvertfall ikke blitt personlig konkurs på toppen av det igjen.

Og ikke minst, ved en risikoanalyse så tvinges man til å tenke over risikofaktorer og man ender opp med å tenke sikkerhet først og det vil bidra til at ulykker ikke skjer.

Kanskje litt avsporing dette her, men vi må tenke på hvor farlig jobben vår kan være og vi er nødt til å ta forholdsregler! Vi har ingen elektrikerkollegaer å miste

Forumleder

Postet 6:35 - 20.12.2012
Godt å høre at det gikk bra med de involverte.

Ett par spørsmål: Er det utarbeidet en arbeidsinstruks/prosedyre for å koble til eller fra slik varme?
Ble den fulgt?

Montøren som skal arbeide på fordelingen følger jo ikke FSE, men foreligger det en instruks for arbeid på slike fordelinger?

Mont

Postet 13:29 - 24.12.2012
Ja, det er tydelig at dette var rutinesvikt.

Instruksen er at kontakten i maskinen skal plugges med en spesiell plugg vi har dreid av nylon, med et skilt på for å synligjøre at det ikke skal innkobles noe som helst og bryteren på tilførselsboksen skal låses i av-posisjon som en 2. barriere. Dette ble ikke gjort.

Vi skal være strengere rundt dette fra nå av.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs