Ekstern jording for garasje?

Spurt 9:51 - 29.9.2008 av Trond|Siste svar 16:27 - 30.9.2008 av Mont

Trond

Var borte i en sak forleden der en ny garasje bygges ca 10m fra eksisterende hus. Det er lagt PFSP i rør i bakken fra sikringsskap i hovedhus og ut til garasjen. Så dukka det opp en kar som sa at garasjen ligger så langt fra sikringsskap at den skulle hatt en egen jording fra garasjens støp/armering. Kan man ha to jordingspunkter? eller ....
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 11:03 - 29.9.2008
Det går ann å måle om du har samme jordpotensiale ved garasjen som inne ved huset. Ellers er det bare positivt om du banker ned en jordelektrode ved garasjen, de to knyttes i sammen via skjermen til PFSPen noe som gir hele installasjonen en bedre jordelektrode.

..

Postet 15:29 - 30.9.2008
Hvordan måles dette?

Mont

Postet 16:27 - 30.9.2008
Enten via måling med målespyd til installasjonstester eller ved testing mot e-verket sin jord.