Ekstra jording i garasje ?

Spurt 18:14 - 13.10.2018 av André Trønnes|Siste svar 20:02 - 15.10.2018 av André Trønnes

André Trønnes

Holder på med bygging av garasje, ca. 10 meter unna huset. Det store spørsmålet er om jeg må legge ekstra jording, eller om jordforbindelsen vil være god nok ? Fant litt info i noen gamle tråder, bl.a. denne, men er fortsatt i tvil: https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-landbasert/Hvor-ofte-maaler-dere-overgangsmotstand-paa-jordelektroden

Garasjen skal forsynes med 3x16A fra jordfeilautomat i hovedskapet via PFSP 3x4/4 (la på litt ekstra tverrsnitt). Jordingen i huset er tilkoblet vannrør i kobber forlagt i grunnen. Dette røret går mellom huset i garasjen, med en avstand til garasjen på ca. 6 meter. Vet at oppfatningen er at jo mer jo bedre, men her er det også et spørsmål om kost/nytteeffekt.

Hva er det klare svaret, dersom det finnes et slikt ? Må jeg legge ned ringjord eller jordspyd, eller kan jeg la være ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (17)

Pål

Postet 5:11 - 14.10.2018

Det klare svaret er at dette må sjekkes ut av elektriker. Skal det sjekkes ut så går vinning opp i spinning.

Er du elektriker? Om du er elektriker så er det vel ikke noe særlig kostnad å legge ned jording? Jeg hadde gjort det for å ikke være avhengig av vannrøret. Greit å legge ned slikt når man først graver. Jeg hadde nok også lagt en enda større kabel, 3x6mm2

Dette går ikke bare på overgangsmotstanden, men også på virkeområde

Tror nok det ville gått bra, men er ikke her du sparer penger Andre.

André Trønnes

Postet 9:47 - 14.10.2018

Hei, og takker for svaret. Er automatiker, så jeg har såpass peiling at jeg vet å spørre.

Kabelen er kjøpt, så det blir nok den. Ser ikke helt hvorfor du gjerne ville hatt 3x6mm2, så forklar gjerne.

Dersom ikke vannrøret hadde gått mellom garasjen og huset, ville avstanden på rundt 10 meter vært i meste laget, sånn i utgangspunktet, eller ville også det vært innafor ?

Pål

Postet 9:52 - 14.10.2018

Her er det snakk om infrastruktur og da liker jeg å ta i. Større kabel vil være fremtidsrettet mot elbil.

Umulig å si ut fra så lite data. Sannheten er at ingen gidder eller tørr å gjøre vurderinger på dette, og heller legger ned jording.

André Trønnes

Postet 10:08 - 14.10.2018

Hei, og takker så mye for raskt svar.

Har tenkt litt fremover og lagt ekstra trekkerør, dvs. 25mm PVC-slange gjennom grunnmur, så evt. kabel til elbil (grøss) får jeg trekke inn på et senere tidspunkt. Dette er kun for å forsyne garasje m/loft med lys og litt varme, samt kunne koble på en kompressor, verktøy o.l.

Garasjegulvet er forøvrig armert med nett i 2 høyder, der begge høyder blir tilkoblet jord for utjevning via både 6mm2 ledning pluss et 12mm armeringsjern som stikker opp i topp av grunnmuren.

Får se om jeg stikker innom en installatør i morgen og handler inn noe 25mm2 kobberwire for evt. ringjord. Jordspyd blir vanskelig å få banket ned her siden bakken er full av stein. Evt. kan man kanskje bare legge noen sløyfer kobberwire på den ene siden av bygget der det skal fylles til masser førstkommende tirsdag.

Hans Olav Arnesen

Postet 7:14 - 15.10.2018

Bra innspill fra Pål.

Hvis dette er en IT-installasjon bør du sørge for lav overgangsresistans for jordelektroden. Jordingssystemet ditt blir langt mer "robust" om du legger ned kobberwire i grøft, som et komplement til eksisterende jordelektrode. Dette vil også sikre dekningsområde for jordelektroden.

Hvis dette er en TN-installasjon behøver du ikke gjennomføre noen spesielle tiltak.

André Trønnes

Postet 7:31 - 15.10.2018

Det er en IT-installasjon, ja.

Er på vei til en av byens installatører for å handle inn noen meter kobberwire. Kommer nok til å legge en slags ringjord (kan man kalle det for det når man ikke går rundt hele bygget?) på de to sidene av garasjen som ikke stort sett er knusktørre. Kommer ikke spesielt langt under sålen til bygget pga. mye stein i grunnen, men det meste er vel bedre enn ingenting.

Hans Olav Arnesen

Postet 7:34 - 15.10.2018

Ikke så viktig hva det kalles, og alt er bedre enn ingenting :-).

André Trønnes

Postet 7:40 - 15.10.2018

Det er det jeg tenker, ja. Mener det gir liten mening i å bruke mange meter wire der grunnen er så tørr at den vil lede dårlig og heller legge en slynge der det stort sett vil være fuktig. Kanskje ikke telefritt, men bedre enn ikke noe :-)

André Trønnes

Postet 8:50 - 15.10.2018

Da var 32 meter 25mm2 i boks, så får man se om man finner greie masser å legge den i. Har bare en smal stripe på to sider som er aktuelle, så noen ideell løsning blir det kanskje ikke. Noen som har noen meninger om man kan legge isolasjonsplater (XPS) oppå, eller om det er fyfy. Garasjen skal isoleres, så jeg ønsker i utgangspunktet å legge ned noen plater XPS ut fra grunnmuren for å bremse tele mot å stikke ned under gulvet. Jeg vil i utgangspunktet anta at det har både fordeler og ulemper. De vil nok hindre noe vann i å trenge ned i massene, men samtidig vil de også bremse avdamping, samt bidra litt når det gjelder tele om vinteren, noe som igjen vil bedre overgangsmotstanden.

Noen tanker ?

Hans Olav Arnesen

Postet 12:02 - 15.10.2018

Det finnes ikke noe "fasitsvar" på dette, men generelt er det slik at tele i bakken medfører meget høy overgangsresistans.

Jordelektroden bør derfor, om mulig, ligge frostfritt. Da bli overgangsresistansen mer stabil både i forhold til fuktighet og tele.

André Trønnes

Postet 16:23 - 15.10.2018

Jo, er klar over det, men det er dessverre ikke praktisk mulig å få lagt den telefritt. Her oppe i nord stikker gjerne tela et par meter, og så langt ned kommer jeg ikke uten å måtte sprenge meg ned i grunnfjellet. Det blir uansett veldig mye bedre enn å ikke gjøre noe, så jeg er nokså fornøyd nå. Ca. 30 meter kobber i kontakt med moder jord vil nok funke bra. Halvparten er lagt i sand/grus langs ene langveggen litt lavere enn dreneringen, og resten er lagt i bunn av en dreneringsgrøft, så den vil nok alltid være rimelig fuktig. Alt i alt er nok dette så godt man kan få det uten å gjøre veldig, veldig mye mer utav det.

Hans Olav Arnesen

Postet 19:33 - 15.10.2018

Helt enig i at løsningen din er veldig mye bedre enn å ikke gjøre noe :-).

André Trønnes

Postet 19:36 - 15.10.2018

Hva tror du om isolasjonsplater (XPS) oppå det som ligger langs langveggen. Gode greier eller fyfy ?

Hans Olav Arnesen

Postet 19:42 - 15.10.2018

Usikker på effekten (hindre tele), men kan neppe skade.

André Trønnes

Postet 19:48 - 15.10.2018

Jøss, her svares det kjapt :-)

På minussiden er det en (om enn liten) mulighet for at regnvann vil renne av platene og ikke direkte ned på jordingen slik det ville om platene ikke var der. Tørr grunn er jo ikke det beste i så måte, men tror egentlig at fuktighet sprer seg nokså greit i sand uansett. På plussiden er det jo (om enn liten) mulighet for at tele i hvert fall ikke setter seg så kjapt og kanskje ikke så dypt, dvs. lengre sesong med god jording. Valgets kvaler...

Hans Olav Arnesen

Postet 19:57 - 15.10.2018

Som nevnt er tele verst, så prøv med plater du.

André Trønnes

Postet 20:02 - 15.10.2018

Will do.

Takker så mye for tips og råd :-)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.