Hei. Kan man installere en el-bil lader på en eksisterende 16A kurs (2,5mm2 kabel) i garasjen? Det er allerede etablert overspenningsvern i sikringsskapet fra før.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette står godt forklart i NEK400:2022-722.302.2.18.301.
Husk dog at produsentens monteringsanvisning alltid må følges (FEL §36) som trumfer det som står i normen.
De fleste billadere krever nemlig at det skal være en egen dedikert kurs.
Det er flere faktorer som spiller inn på om den aktuelle kabelen som er lagt kan brukes, men den vil uansett ikke kunne bidra med veldig stor ladeeffekt.
Ønsker du å erstatte lading på Shuko med en OK lader anbefaler jeg isåfall DEFA Solid som du kan dippe helt ned til 6A lading. Men usikker på om datablad på denne tillater at den er tilkoblet kurs som også forsyner annet forbrukerutstyr.
I utgangspunktet gjelder alltid forskrift foran standard, og det avgjørende er at elsikkerheten ivaretas.
Grunnen til at produsenter beskriver at elbilladere skal ha egen kurs må de svare for selv. Kanskje er dette for enkelthets skyld, siden dette er utgangspunktet i NEK 400:2022-7-722.302.2.18.101.
Min forståelse er at man likevel kan benytte unntaket i avsnitt 722.302.2.18.301, så lenge elsikkerheten er ivaretatt. Eventuelt kan man avklare dette med produsent, og man ikke er trygg på egen risikovurdering av dette.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.