Spurt 9:01 - 24.9.2015 av Stein Ivar (montør)|Siste svar 6:45 - 2.12.2015 av Hans Olav Arnesen

Stein Ivar (montør)

Hei

Går litt i surr i hva som er tillatt og ikke når det kommer til elbil kurser.

- kunde ønsker normal stikkontakt for tilkobling, hvordan utføres dette korrekt ?

- kunde ønsker lande stasjon , hvordan utføres dette korrekt ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Hans Olav Arnesen

Postet 10:17 - 24.9.2015

Delnorm 722 i NEK 400 beskriver 4 ulike løsninger, modus 1 til 4.

De aktuelle løsningene for nyere elbiler er modus 2 (kun treg lading, 1-fase med 10 A sikring), og modus 3 med type 2 kontakt (dedikert ladeinnretning som også tillater hurtiglading, 3-fas med opp til 63 A sikring).

Modus 2 kan sikres høyere enn 10 A hvis det ikke benyttes Schuko-kontakt (vanlig stikkontakt), men en industrikontakt. Men mange nettleverandører aksepterer ikke store uttak av 1-fase-laster.

Uansett modus må det normalt monteres en jordfeilbryter type B for kursen.

Stein ivar

Postet 18:56 - 24.9.2015

Takk for svar et par spørsmål til:

Ved å legge opp til en 16A ladestasjon (med integrert Jfb) iht NEK400:2014

Må man da bruke 16A kurs med 4mm2 kabel (823.433.1)

Hans Olav Arnesen

Postet 12:59 - 25.9.2015

Dette vil avhenge av forlegningsmåte for kabel, samt karakteristikk for vern.Det finnes "nye" boligvern med karakteristikker som gjør det mulig å sikre en 2,5 mm2 Cu med 16 A (alternativt 15 A, avhengig av vernleverandør).

Eivind

Postet 15:12 - 1.12.2015

Delnorm 722 i NEK 400 beskriver 4 ulike løsninger, modus 1 til 4.

De aktuelle løsningene for nyere elbiler er modus 2 (kun treg lading, 1-fase med 10 A sikring), og modus 3 med type 2 kontakt (dedikert ladeinnretning som også tillater hurtiglading, 3-fas med opp til 63 A sikring).

Modus 2 kan sikres høyere enn 10 A hvis det ikke benyttes Schuko-kontakt (vanlig stikkontakt), men en industrikontakt. Men mange nettleverandører aksepterer ikke store uttak av 1-fase-laster.

Uansett modus må det normalt monteres en jordfeilbryter type B for kursen.

"Men mange nettleverandører aksepterer ikke store uttak av 1-fase-laster."

noen sier maks 20A enfas

Tenker / mener de da boliginstallasjoner ?, hva tenker du om det ved industri / kontorbygg

Hans Olav Arnesen

Postet 6:45 - 2.12.2015

Dette avhenger av godheten på nettet (trafo og antallet kunder tilkoblet denne) det enkelte sted, men er mest aktuelt for mindre forbrukere som boliger og små næringskunder.

Du må avklare med aktuell nettleverandør.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.