EL-KONTROLLØR INNGRIPEN I ELEKTRISK INSTALLASJON

Spurt 8:29 - 17.4.2019 av Elektro|Siste svar 7:52 - 22.4.2019 av Hans Olav Arnesen

Elektro

Det er noen firmaer som kun driver med kontroll og takst av elektriske anlegg. Disse har gjerne ikke installatører ansatt.

Hva har de lov til å gjøre av inngripen i den elektriske installasjonen?

De tar av deksler, løsner utstyr, rører på ledninger osv. Vil nok anta at de ofte løsner på skruer og koblinger også.

Hvilke inngripen har de lov til å gjøre?

Vil ikke en del av dette arbeidet betraktes som faktisk arbeid, og må derfor risikovurderes på forhånd?

Er å løsne stikkontakt å betrakte som endring av installasjon som krever samsvarserklæring? Tenker da ikke på å løsne kun dekselet men selve kontakten.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Bobb

Postet 10:06 - 17.4.2019

Nei, det er ingen endring av installasjon å løsne de to skruene som holder stikkontaktplata på plass i veggboksen... det står ikke noe sted jeg har sett i hvertfall. Men forundrer meg ikke om Ola dunk må kontakte inst. firma for å løsne to skruer for å unngå tilgrising ved maling eller tapetlim :)

Elektro

Postet 11:00 - 17.4.2019

Det står at vanlige folk kan løsne deksel.

En stikkontakt er en del av installasjonen. Vanlige folk har ikke lov å løsne de ved maling, kun ta av dekselet.

Men jeg spør om mer enn bare løsne en stikkontakt her.

Bobb

Postet 11:03 - 17.4.2019

ok, vanlige folk har ikke lov til å løsne ledninger :)

Elektro

Postet 11:24 - 17.4.2019

Samma hva vanlig folk kan gjøre. Spør her om de som jobber med elkontroll og eltakst

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 17:21 - 17.4.2019
Instructor contact card

Det kreves ikke samsvarserklæring for arbeid som du beskriver.

Krav til faglig ansvarlig for kontroll hos tredjepart er gitt i FEK § 9, og er som for installatør minus bestått installatørprøve. Denne bakgrunnen kvalifiserer også til utførelse av kontrollen, alternativt elektriker.

Det er altså snakk om relativt strenge krav til faglig ansvarlig, samt til utførende, og det er myndighets vurdering at denne bakgrunnen er tilstrekkelig.

Elektro

Postet 7:15 - 20.4.2019

Er mest interessert i hvor grensen går, om det er en grense.

Kan de koble fra alle lederne i en installasjon og koble på igjen? Fordi de skal kontrollere noe?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:52 - 22.4.2019
Instructor contact card

Grensen går ved samsvarserklæring. Til- og frakobling krever ikke dette.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.