Ved lagring av høy, hvor høy IP grad tenger utstyret å være?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Bobb

Postet 9:35 - 1.11.2013
IP 44

Forumleder

Postet 11:09 - 4.11.2013
Som Bobb skriver er IP44 minimumskravet (avsnitt 705.512.2 i NEK 400:2010). Støv fra høy kan imidlertid medføre stor brannfare, og det må vurderes om IP 44 er tilstrekkelig.