Elbil

Spurt 10:01 - 16.9.2014 av Mont|Siste svar 16:43 - 14.10.2014 av Forumleder

Mont

Hei.
For flerfase skal det etter kravene monteres jordfeilvern type B foran ladestasjoner. For en-fase er kravet type A. Jeg har alltid betegnet 2 ledere fra et 230V IT-anlegg som en-fase, Noen hevder at det kun er på 400V vi kan ha en-fase (mellom en fase og 0-leder)Og at en-fase fra et IT-nett er å betegne som 2-fase anlegg? Noen som kan forklare meg dette.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (13)

Mont

Postet 16:51 - 16.9.2014
To ledere vil alltid bli enfase siden det kun vil oppstå én strøm.

Det går en strøm og en sinuskurve som resultat av spenningen mellom dem.
Tar du to faser i et TN-anlegg så vil du fortsatt få en enfaset strøm.

For å oppnå tofase i ordets rette forstand så kreves det minst tre ledere. To forskjellige strømmer. Tofase.

Så det betraktes som enfase i både fas - N og fas - fas

MA

Postet 19:32 - 16.9.2014
DSB forventer bruk av type B på alle kurser utenom trefas også ved enfas og tofas som det heter på henholdsvis TN og IT/TT nett. Dette anbefales også av feks Salto Power. Forøvrig kaller jo de fleste eldre montører alt for enfas men egentlig er dette kun riktig i TN nett men gammel vane vond og vende.

Mont

Postet 9:38 - 17.9.2014
Nei.

Det er fortsatt enfas selv om det er to faseledere. En, to eller trefas refererer til hvor mange potensialforhold det er.

Et potensialforhold mellom to ledere blir enfas og to eller tre potensialforhold mellom tre ledere for tofas og trefas henholdsvis.

http://en.wikipedia.org/wiki/Two-phase_electric_power

Forumleder

Postet 13:03 - 17.9.2014
Wikipedia er ikke nødvendigvis fasiten.

Norsk elektrobransje forholder seg stort sett til:
1-fas: 1 fase og N-leder i TN-nett,
2-fas: 2 faser i IT- og TN-nett og
3-fas: 3 faser i IT- og TN-nett.

Men, som MA beskriver, er det mange som fortsatt bruker begrepet 1-fas om alt som ikke er 3-fas.

Per

Postet 13:46 - 17.9.2014
Hva med saltoladere som har innebygget jfb i laderen. Er det greit og legge dobbeltisolert PFXP til laderen uten jordfeilbryter i enebolig? Sålenge uttaket er sikret. Dette tilfredsstiller vel bolignorm hvor alle forbrukerkurser skal være sikret?

MA

Postet 16:13 - 18.9.2014
Ja dette er lovlig fordi om man legger fra en fordeling til ny fordeling er det en hovedkurs (før kalt stiger) og da kan man legge klasse 2 eller forsterket isolasjon iht norm 41 avsnitt 412. Og man kan da iht DSB skille på tiltaket på hovedkurs og forbrukskurs (kursene) som her blir bak Salto jordfeilbryter. Husk å laske jordfeilbryteren om det er en eller to fas anlegg for å unngå skjevbelastning.

Per

Postet 16:12 - 19.9.2014
Da er jo egentlig problemet type A/B jordfeilbryter overlat til kunde og produsent av lader for modus 3 kontakter

MA

Postet 20:35 - 22.9.2014
Nei så lenge man kobler til fast installasjon til et utstyr som allerede har B type og modus 3 og type 2 kontakt så kan ingen andre enn elvirksomheter siden arbeide på dette lovlig dermed blir den faste installasjonen her akkurat like god som om JF automat hadde vært montert oppstrøms eller med andre ord i sikringsskapet.

jan

Postet 9:11 - 10.10.2014
Er det noe sted dette er beskrevet i norsk standard?

(Spør av interesse)

Forumleder

Postet 5:29 - 13.10.2014
Ikke meg bekjent, og kanskje ikke noe å bruke tid på.

1-fas (en faseleder og nøytralleder) og 2-fas (to faseledere) er jo i praksis det samme, og forskjellen består av systemforståelse (IT/TT eller TN). Se definisjon av faseleder og nøytralleder på side 35 i NEK 400:2014.

jan

Postet 14:24 - 13.10.2014
Med andre ord like usikker informasjon som wikipedia

Jarle

Postet 14:33 - 13.10.2014
Det virker som akkurat den kommer av misforståelser. Der betegnelsene forumleder tenker på spenningen, og en annen her tenker på strømmen. En fase, en strøm, to faser to strømmer etc.

Tofase i ordets rette forstand i internasjonal sammenheng betyr to strømmer ja og krever tre ledere. Men i denne sammenheng så er det for å beskrive hvordan lasten er koblet mellom fasene. Og da er det riktig det også.

Men la nå ikke tråden skli helt ut. Elbillader var jo tema. (Må gjerne slette dette innlegget. Følte bare for å komme med et lite motsvar)

Forumleder

Postet 16:43 - 14.10.2014
Helt greit det Jarle, men nå legger vi den ballen død.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.