Hvordan løses det med ny kurs til 2 elbil ladestasjoner. Disse stasjonene skal i serie, altså fra lader til lader.. Begge stasjonene har jordfeilvern og dc utkobling innebygd. Står ingenting om dette er B-vern.
Skal det da bare en automatsikring foran PFSP i bakken? Eller hvordan bør det gjøres?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Mange løsninger.
Du velger en elbillader med innebygd DC-VERN og lastbalansering. For eksempel EASEE. Da er det ikke krav til type B
Så legger du en dobbelisolert kabel som TFXP MR FLEX. Kan legges rett i bakken og tåler mer strøm enn PFSP.
Hva om det allerede ligger en pfsp i bakken? Er visst a -vern i laderen. Må man da a-vern foran pfsp for å sikre kabel
Forhør deg med leverandøren om hvilke krav det stilles til tilførselskabel og utgående værn fra sikringskapet i huset/bygningen der hvor strømmen kommer fra.
Hva om det allerede ligger en pfsp i bakken? Er visst a -vern i laderen. Må man da a-vern foran pfsp for å sikre kabel
Beskyttelse mot overstrøm og elektrisk sjokk skal ivaretas i henhold til relevante krav.
Som vanlig er montasjeanvisning fra produsent førende, men elektrovirksomhet må uansett ha nødvendige kunnskaper om aktuelle myndighetskrav, og er ansvarlig for at anlegget som overleveres kunden tilfredsstiller de kravene som er relevante for installasjonen.
Krav avhenger av flere forhold; bolig/næring, IT/TN, hovedkurs/forbrukerkurs.
Det finnes flere mulige løsninger som ivaretar beskyttelse mot elektrisk sjokk, ref. avsnitt 722.531.2.3.101 i NEK 400:2018, som f.eks.:- Dobbelisolert tilførsel og 30 mA jordfeilvern (jfv) Type B i ladestasjon,- 30 mA jfv Type A forankoblet tilførsel og "DC-filter" i ladestasjon,- 30 mA jfv Type B forankoblet tilførsel.
Beskyttelse mot overstrøm skal i utgangspunktet ivaretas ved at hvert tilkoblingspunkt er beskyttet av et eget overstrømsvern, ref. avsnitt 722.533.101 i NEK 400:2018. Unntak er gitt for ladeutstyr i samsvar med NEK IEC 61851-1:2017 (og slikt samsvar må da fremkomme av dokumentasjon fra produsent).
Aktuelle svar fra NK64 i FAQ finner du her; https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ, søk på 722.
Ulike hjelpebøker, som Normguiden, kan dessuten gi hjelp til en helhetsforståelse av kravene i NEK 400.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn