Jeg har en venn som har en garasje i en garasjerekke. Det er en 10A kurs til hver garasje som går til en stikk og et lyspunkt. I dag lades det fra en vanlig Schuko kontakt. Jeg anbefaler å sette opp en elbillader med innebygget jordfeilvern type B på denne kursen inntil det blir etablert felles opp legg for alle garasjene. Er det en akseptabel løsning?