Hei!
Jeg har èn utendørs stikkontakt med en dedikert 16A automatsikring med jordfeilbryter. Etter anskaffelse av en hybridbil ønsker jeg å bruke denne stikkontakten (schuko) til lading av bilen, Audi A3 etron. Bilen "ladeboks" begrenser lading til 10A ved bruk av schuko-kabelen.
Det jeg lurer på er om dette er forskriftsmessig bruk av el-anlegget? Jeg vet at for nye installasjoner skal sikringen/forbrukskursen begrenses til 10A, men har disse reglene tilbakevirkende kraft på bruk av eksisterende uttak? Må jeg bytte sikring til en 10A for å operere lovlig?
Ps. Bilens ladetid fra 0%-100% er 3timer med bruk av schuko og ladeboksen kan settes til 50% effekt hvis varmgang blir et problem
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er fint lite av lovverk som har tilbakevirkende kraft.
Dessuten så gjelder vårt regelverk for den faste installasjonen. Hva kunden så kobler til med skjøteledning er helt opp til kunden, og kunden gjør ikke noe feil her. Det såfremt elektrikeren som har installert utstyret har instruert deg om noe.
Det essensielle her er at stikkontakten ikke blir overbelastet. Om din lader begrenser seg til 10A, så vil ikke stikkontakten bli overbelastet og det går helt fint.
Har du hatt en 16A lader så hadde du ikke gjort noe ulovlig og det hadde fungert lenge. Stikkontakten er derimot ikke laget for så stor strøm over lang tid og vil dermed kunne skape en farlig situasjon.
Tusen takk for svar, det var oppklarende! :)
-Terje
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.