Elbil-lading og dedikert kurs.

Spurt 10:26 - 10.10.2018 av Helge Høybjør|Siste svar 6:49 - 12.10.2018 av Hans Olav Arnesen

Helge Høybjør

Litt usikker på hvordan jeg skal tolke den nye forskriften når det gjelder dedikert kurs. Er det nå greit å ha andre stikkontakter på samme kurs som kursen til el-bil lading?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Per

Postet 22:14 - 10.10.2018

Der har ikke kommet noen ny forskrift. FEL fra 1998 gjelder enda!

Men skjønner deg godt. Akkurat det avsnittet der er den teksten i normen NEK400 som jeg syns er merkeligst.

Hans Olav Arnesen

Postet 6:49 - 12.10.2018

Jeg synes ikke avsnitt 722.305.301 i NEK 400:2018 er merkelig.

Dette er kun en oppmykning av avsnitt 722.533 i NEK 400:2014: Hver kurs som forsyner et tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttet av et overstrømsvern.

Nå er det altså tillatt å benytte eksisterende kurs til frittliggende garasje for lading av elbil, men kursen må kun dekke annet forbruk i garasjen (f.eks. generelle stikkontakter, lys og garasjeportåpner).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.