Har jeg forstått NEK400 2018 riktig; Ved bruk av mode 2 på eksisterende kurs med schulko kontakt så gjelder følgende, uavhengig av hvilke sikkerhetsfunksjoner som leveres med Mode 2- boksen;
1) Maksimalt 10 A overstrømsvern for vanlig stikkontakt (Schuko) i samsvar med NEK 502,2) Type B eller tilsvarende 30 mA jordfeilvern, om beskyttelse mot elektrisk sjokk ved automatisk utkobling,3) overspenningsvern som beskytter tilkoblingspunkt/kurs.
4) Egen kurs, så lenge det ikke er frittliggende garasje, carport eller utebod, ref. avsnitt 722.305 301 i NEK 400:2018.
Les mer.