Det har nå kommet en del ladestasjoner som har innebygd RCM-modul (>6mA) med autorecovery funksjon. Der man kan bruke en vanlig automat / jordfeilautomat type A foran laderen, altså uten jordfeilbryter klasse B
Er dette en godkjent løsning ihht. NEK?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
NK64 "godkjenner" ikke elektrisk utstyr, men uttaler i aktuell tolkning at det er opp til fabrikant (produsent) å dokumentere at sikkerheten blir ivaretatt.
Hele tolkningen finner du her; https://www.nek.no/standarder/produkter/tolkninger-nek-400/.
Følgende utdrag fra avklaringen er mest relevant her: "Strømstyrt jordfeilvern type B skal anvendes med mindre fabrikanten dokumenterer at bruk av strømstyrt jordfeilvern type A gir tilsvarende sikkerhet".
Betyr det at dersom det spesifikt står i installasjonsmanualen til leverandør at man kan bruke et A-vern, så er det ok?
Du bør avklare med produsent/leverandør at de står inne for (kan dokumentere) at kravet i andre avsnitt i NEK 400-7-722.531.2 er ivaretatt, og at dette er i tråd med tolkning fra NK64.