I følge NEK 399-1 4.2.3.1:
"Det kan monteres en separat avgreining fra felt 1 i tilknyttingskap direkte til en annen fordeling utomhus. Vern for beskyttelse mot overbelastinger skal være plassert i nedtrøms fordeling."
Kan eg da montere en ladestasjon direkte fra tilknyttingsskapet? Elbilladeren har jo selv en begrensing på belastning.
Eller kreves det en egen fordeling med overbelastning før Elbilladeren?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
722.302 i Nek`en sier at hver ladestasjon skal ha en egen forbrukerkurs. Det du trenger da er en kapsling med et vern og evt jordfeilbryter type b. Ulempen med dette er av vernenes totale IN (utenomhus+boligens) må være lavere enn strømføringsevnen på målerledningene i 399 skapet.
Ok.
Vil eg også måtte bytte ut OV i sikringskap(3x50A) til 3x40?
Kortslutningsvernet i tilknyttingsskap er 3x63A
Lader tenkte eg forøvrig å benytte Salto 572 med innebygget jordfeilvern og lade effekt 16A
Riktig
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.