Elbillader og klasse 2 kabel

Spurt 6:45 - 12.1.2022 av Elbil|Siste svar 8:53 - 12.1.2022 av Hans Olav Arnesen

Elbil

Hei

Er det krav til jfb i sikringsskapet hvis man bruker f.eks mr flex og Elbillader har innebygget B vern?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Nilsi

Postet 7:16 - 12.1.2022

Skal ikke ha vanlig (a) jfbr.foran type b

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:53 - 12.1.2022
Instructor contact card

Nei, det er ikke krav til jordfeilvern i sikringsskapet og det benyttes dobbelisolert kabel og ladestasjon med innebygget B-vern.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs