Hei, et eksisterende borettslag med IT-nett skal oppgradere uteområdet. Da skal det installeres 25stk elbilladere montert på søyler ute på parkeringsområdet i nærheten av leilighetene.
Det skal også monteres lyspullerter i nærheten.
Trenger jeg å legge utjevning/jordwire i mellom lysene og strømsøylene? Bør jeg legge jordwire i bakken med tanke på at leilighetene er i nærheten og har IT-nett?
Jeg tenker i utgangspunktet å kjøre dobbeltisolert installasjon fra fordelingsskap til elbilladere og til lyspullerter.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
jeg glemte å nevne at den nye installasjonen kun til lyspullerter og elbilladere blir et eget nett med 400V TN fra energiselskapet. De monterer 3viklingstrafo i trafokiosken.
Hvis hele installasjonen er beskyttet mot elektrisk sjokk, ved dobbel eller forsterket isolasjon (avsnitt 412 i NEK 400:2018), stiller ikke normen krav til fremføring av beskyttelsesleder.
Om elektrisk utstyr ikke er klasse II må en annen beskyttelsesmetode benyttes, og da vanligvis automatisk utkobling. For TN stiller ikke normen krav til dekningsområde for jordelektroden (ref. avsnitt 542.2.2).For forsyning av elektriske kjøretøy krever delnorm 722 jordfeilvern på 30 mA (når avsnitt 411; automatisk utkobling), og ved å benytte jordfeilvern også for lyspullerter vil beskyttelse mot elektrisk sjokk være sikret på en god måte.
Takk for svar. Enn hvis beboerne tar med seg høytrykksspyler, støvsuger eller lignende forsynt fra IT-nett ved leilighetene. Vil det kunne skape farlige berøringsspenninger mellom IT-nett og TN-nett?
Jeg vet at i bygg hvor det er både IT-fordelinger og TN-fordelinger som kan krysse hverandre ute i anlegget, så skal det utjevnes imellom fordelingene. Er det noe man bør vurdere? Fremover blir det flere og flere borettslag som skal lage infrastruktur for elbillading, og da får de gjerne 400V TN siden transformatoren ofte må oppgraderes fra e-verket sin side.
Hvor skiller man mellom IT-nett og TN-nett utvendig på for eksempel en parkeringsplass?
Takk for svar. Enn hvis beboerne tar med seg høytrykksspyler, støvsuger eller lignende forsynt fra IT-nett ved leilighetene. Vil det kunne skape farlige berøringsspenninger mellom IT-nett og TN-nett?
Jeg vet at i bygg hvor det er både IT-fordelinger og TN-fordelinger som kan krysse hverandre ute i anlegget, så skal det utjevnes imellom fordelingene. Er det noe man bør vurdere? Fremover blir det flere og flere borettslag som skal lage infrastruktur for elbillading, og da får de gjerne 400V TN siden transformatoren ofte må oppgraderes fra e-verket sin side.
Hvor skiller man mellom IT-nett og TN-nett utvendig på for eksempel en parkeringsplass?
Om all forsyning, til elbilladere og lyspullerter (TN), har beskyttelse mot elektrisk sjokk ved dobbel eller forsterket isolasjon vil ikke farlige berøringsspenninger mellom IT og TN oppstå.
Om automatisk utkobling benyttes som beskyttelse mot elektrisk sjokk skal samtidig tilgjengelige deler, med forskjellig potensial, ikke være innenfor rekkevidde av hverandre. Beste måte å sikre dette på er et godt sammenhengende jordingssystem, som også vil omfatte utjevning mellom hovedfordeling for IT og hovedfordeling for TN.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.