Elbillading fra TKS

Spurt 22:37 - 10.4.2024 av TKS|Siste svar 7:10 - 11.4.2024 av Hans Olav Arnesen

TKS

Hei,

Er elektriker og skal koble opp elbillader og utelys hjemme hos meg selv. Er det lov å hente ut fra TKS?

Har et OV på 50A inne. Det må vel byttes til et mindre et og disse to kursene i TKS må ha et foranliggende OV slik at OV i TKS + OV inne ikke overstiger 50A? Har 125 bussman patroner i TKS, men det spiller vel ingen rolle ettersom de er kortslutningsvern.


Noen tips til dimensjonering for OVer her?

Blir veldig vanskelig å hente ut innenifra ettersom sikringskap er i teknisk rom midt i huset

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:10 - 11.4.2024
Instructor contact card

Tilpasning av eksisterende TKS bør eventuelt avklares med produsent/leverandør.


I utgangspunktet skal det benyttet et TKS som er slik beskrevet i NEK 399:


6.11.9.2 Utvidet tilknytningsskap
Dersom det skal etableres strømforsyning til bygninger eller installasjoner utendørs, hvor det er unaturlig å forsyne denne fra en hovedbygning, kan det etableres et tilknytningsskap som også inneholder en integrert fordeling med kurssikringer.

Løsningen skal ta utgangspunkt i kravene til tilknytningsskap, jf. kapittel 6. Det utvidede tilknytningsskapet skal imidlertid suppleres med et tilleggsfelt beregnet for utgående kurser.
Feltet skal være tydelig adskilt fra de øvrige obligatoriske felt i tilknytningsskapet og merkes
«Integrert fordeling». Den integrerte fordelingen skal ha et tilstrekkelig antall modulbredder for
å sikre en hensiktsmessig installasjon med ledig kapasitet.

Overbelastningsvern skal plasseres i det utvidete tilknytningsskapet.
VEILEDNING – Eksempler på slik installasjoner er vei - og gatebelysning, lagerbygninger, redskapsbygg, frittliggende felles garasjeanlegg og målestasjoner. Løsningen kan også være aktuelt for å unngå lange føringsveier for strømkrevende utstyr.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.